关于用3D3S对既有破浪形网架进行安全性验算的问题,请求帮助
wudanhlk
wudanhlk Lv.2
2011年11月24日 15:31:53
只看楼主

用3D3S对既有破浪形网架进行安全性验算的问题时,因为是既有建筑,杆件及螺栓球的规格都是已知的。那么在建立模型时怎样定义螺栓球的规格呢?请高人指点

用3D3S对既有破浪形网架进行安全性验算的问题时,因为是既有建筑,杆件及螺栓球的规格都是已知的。那么在建立模型时怎样定义螺栓球的规格呢?请高人指点
免费打赏
幸福是什么
2011年12月03日 19:49:52
2楼
杆件可以在设计阶段按照原设计指定,螺栓球需要在后处理中指定。杆件的螺栓需要在3D3S节点设计完成后对应修改。软件会对修改后的节点连接进行复核。
一般来说,螺栓球没有强度问题,之后几何相碰验算问题。
这种验算工程量比较大。不同的软件对同一形状的网架得到的计算结果会有差别,
如果是复核的话,建议对比位移,支座反力,跨中截面,支座附近截面。其他的有点差别问题都不大。
需要注意的是,对于这种网架,纯网架软件计算的结果跟能整体分析的软件的分析结果会有较大差别。因为纯网架软件无法很好模拟支座约束的刚度问题。在这种情况下,不同约束条件下的对比就没有什么意义了。有条件者,应整体分析比较合理。