缀条单角钢单面连接强度是否折减
liumingqing11
2016年02月18日 10:41:22
只看楼主

2014年一注上午钢结构第20题缀条采用单角钢,为什么解析说缀条不符合单角钢单面连接的折减要求,答案对强度未进行折减,请问什么时候需要进行折减?

2014年一注上午钢结构第20题缀条采用单角钢,为什么解析说缀条不符合单角钢单面连接的折减要求,答案对强度未进行折减,请问什么时候需要进行折减?

1.png

免费打赏
concrete_liu
2016年07月14日 23:54:12
2楼
我和你同样的疑问,我想不出单角钢缀条除了采用单面连接还能采用什么方式,我觉得应该折减啊。
回复
cocoshear
2016年09月22日 11:53:43
3楼
验算缀条强度时,才考虑折减。就算按强度折减计算的抗力也大于现在的实际受力(111KN)。
回复

相关推荐