关于风机盘管电动二通阀选型心得
shiyu890929
2016年02月18日 09:50:14
来自于中央空调
只看楼主

经过3年施工,最近投入运行的综合大楼采用采用的是中央空调系统制冷制热,在系统运行的半年中发现诸多问题。 其中最不好处理的一项是风机盘管电动俩通阀不能有效动作。由于风盘全部安装于吊顶内、虽然大部分都留有检查口,但个别异形吊顶根本无维修空间。本项目风机盘管工300台左右且绝大部分都未使用,维保人员很难全部检查到位导致不能打开的俩通阀管段形成死水、入冬后多处风盘冻裂漏水。 就以上问题我咨询设计院为什么要一定设置电动俩通阀设计院回答说节能要求设置(我不知道这样节能节到哪去了)。接下来说电动俩通阀这个东西,出了这个事后我到市场上现有的电动俩通阀形式发现、国内都没有一个成熟有效的阀门形式而且大多数存在隐患(在现有制造业水平)。还有一部分进口电动俩通阀和国内的形式差不多但是人家做工好非常精细,当然使用情况也不可同语。

关于风机盘管电动俩通阀我的建议是公共部位、噪音要求低的区域的风盘取消安装电动俩通阀。卧室、办公区域安装。因为如果风盘不运行是水流流过风盘的声音还是很大的(尤其夜深人静的时候)。而电动俩通阀选用药选蝶阀式的不要用截止阀、闸阀那种开关式的。还有吊顶留检查口一定要认真选定位置。





免费打赏
林刚
2016年02月19日 08:26:05
2楼
电动两通阀的安装还是很有必要的,及时为了节能

产品要选择质量还一点的,我们一直用的西门子的,挺好的

防冻吗,你可以设定一个温度来控制房间内的温度。可以设定在6度左右。

长期不用的盘管应关闭阀门,用压缩空气吹干净盘管里面的水,这都是常识干空调的都用该知道。
回复
放水发电
2016年02月19日 08:43:35
3楼
好资料,多谢
回复
攻城师56180
2016年02月22日 15:50:51
4楼
挺不错的额
回复
baxinda23
2016年02月22日 17:07:46
5楼
不设阀,怎么停机时关闭水路。
回复
angei83
2016年02月22日 22:56:46
6楼
怎么确定电动阀不能有效工作
回复
yw2hcssx
2016年05月18日 16:31:39
7楼
请问楼主的综合楼是在北方吧,风机盘管不用盘管才会冻裂。
回复
silentman
2016年05月18日 23:15:38
8楼
电动二通阀是规范要求,用来控制风盘启停的,一定要装。至于不能有效动作,那是质量问题。
回复
雨漫枫叶
2016年05月19日 11:24:16
9楼
没有大用,我们公司自己设计的,都不采用两通阀。没用
回复
ly7803327
2016年05月26日 17:04:06
10楼
没有电动阀如何根据设定温度调节
回复
en034
2016年05月28日 12:02:21
11楼
电磁阀是有必要安装的,节能是一方面,使用要求也是一方面。质量好的可用江森之类的品牌嘛。
回复