现在在一个已建的敬老院增加消防,水专业增加了喷淋泵,喷淋泵双电源如何取得,没有柴油发电机,请教各位前辈,如何解决这个问题?
现在在一个已建的敬老院增加消防,水专业增加了喷淋泵,喷淋泵双电源如何取得,没有柴油发电机,请教各位前辈,如何解决这个问题?
12楼
二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
回复
13楼
不行就要求水专业用柴油泵
回复
14楼
有没有小型的发电机可以用
回复
15楼
电气工程师 发表于 2016-2-22 11:19 规范和行业内共识不建议动力采用EPS,如果能满足两台变压器的两路低压引来也是可以的,实在不行就要求水专业 …同意,EPS一般用于控制回路供电,不做于动力电源
回复