现在在一个已建的敬老院增加消防,水专业增加了喷淋泵,喷淋泵双电源如何取得,没有柴油发电机,请教各位前辈,如何解决这个问题?

现在在一个已建的敬老院增加消防,水专业增加了喷淋泵,喷淋泵双电源如何取得,没有柴油发电机,请教各位前辈,如何解决这个问题?
免费打赏
chengzhexin
2016年02月17日 17:08:13
2楼
有没有2台变压器 如果没有 只能另引电源了
回复
chengzhexin
2016年02月17日 17:09:58
3楼
如果定义为二级负荷,一台变压器也能出2条回路。
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月17日 17:13:10
4楼
如果没有双电源供电,还是考虑加一台EPS吧
回复
co1455690162041
2016年02月17日 19:16:11
5楼
蓄电池吧..
回复
henryhan316
2016年02月19日 16:47:23
6楼
喷淋泵最低的消防用电负荷为“二级”负荷,要求两回路电路供电就能满足要求。两回路可取两台不一样变压器供电。但同一台变压器供出两路没有做过,仅供参考。
回复
samsonemperor
2016年02月20日 10:00:25
7楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-17 17:13 如果没有双电源供电,还是考虑加一台EPS吧EPS是什么?不懂,求教。紧急供电系统吗?跟UPS差不多吗?
回复
大同00
2016年02月20日 11:15:55
8楼
若10kV电源非单独回路,分别引自2台变压器的2个低压配电回路不满足二级负荷供电要求。
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月22日 09:06:38
9楼
samsonemperor 发表于 2016-2-20 10:00 EPS是什么?不懂,求教。紧急供电系统吗?跟UPS差不多吗?EPS是应急电源,可带动力负荷,容量较UPS相对要大
回复
电气工程师
2016年02月22日 11:19:26
10楼
规范和行业内共识不建议动力采用EPS,如果能满足两台变压器的两路低压引来也是可以的,实在不行就要求水专业用柴油泵
回复
xwlin1989
2016年02月22日 15:31:05
11楼
战旗 发表于 2016-2-19 16:47 喷淋泵最低的消防用电负荷为“二级”负荷,要求两回路电路供电就能满足要求。两回路可取两台不一样变压器供 …请教下哪里有规定喷淋泵最低的消防用电负荷为“二级”负荷