不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?
不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?
12楼
你所谓的50V可能是接地故障导致设备地电位升高到50V,但对于人来说,间接接触电压是两个可导电部分的电压差,可能你一端接触这50V,另一端接触的是48V(由这50V引起的),电压差只有2V。
有点说不清,可以简单这么想,你一端是50kV(对地),另一端也是50kV,没事。
人很难一端接触你所谓的50V,另一端接触零电位(或者说地电位),没那么长的手脚
回复
13楼
本帖最后由 jx1985223 于 2016-2-17 20:11 编辑 寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-17 18:06 你所谓的50V可能是接地故障导致设备地电位升高到50V,但对于人来说,间接接触电压是两个可导电部分的电压差 …如果只摸接地故障设备不摸其他导体就没事么?那MEB箱就不用作接地了?
回复
14楼
谢谢楼主分享
回复
15楼
jx1985223 发表于 2016-2-17 20:08 如果只摸接地故障设备不摸其他导体就没事么?那MEB箱就不用作接地了?如果是讨论等电位联结,做好了,不但只接触接地故障设备(只针对低压设备)没事,因为周围的可导电部分都已将做了总电位联结或局部等电位联结,要不就是绝缘体;就是同时接触接地故障设备和周围的可导电部分也没事,原因同上。MEB箱做接地,一方面作为功能接地的目的(GB16895.3-2004第542.4.1项注2),另一方面,在我的理解中,接地系统属于装置外导电部分,所以要联结(具体找不到那本规范了)。对于你提及的Id*R<50V,我想确认一下是从我认为的GB50054-2011引用的,还是从GB/T50065-2011引用的,但后者针对高压配电装置、TT系统、IT系统才有类似该公式。对于一般建筑物,大多采用TN系统,如果建筑物内有高压配电装置,其接地电阻不应大于4欧(GB/T50065-2011第6.1.1项),而不是我前面说的10欧(重复接地要求)。
回复
16楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-18 09:40 如果是讨论等电位联结,做好了,不但只接触接地故障设备(只针对低压设备)没事,因为周围的可导电部分都 …为什么要把MEB箱引到装置外?内部做了等单位不就行了么?
回复
17楼
jx1985223 发表于 2016-2-18 13:17 为什么要把MEB箱引到装置外?内部做了等单位不就行了么?建筑物内没有变压器只有380低压系统,MEB箱接地电阻没有要求么?那么可以无穷大那就是可以不接地么?
回复
18楼
jx1985223 发表于 2016-2-18 13:39 建筑物内没有变压器只有380低压系统,MEB箱接地电阻没有要求么?那么可以无穷大那就是可以不接地么?如果不接地的话人只摸接地故障设备,那电位差应该是从接地故障设备到变压中性点那段PE线的压降,那至少应该有110V的压降了吧?
回复
19楼
jx1985223 发表于 2016-2-18 13:17 为什么要把MEB箱引到装置外?内部做了等单位不就行了么?MEB箱做接地,一方面作为功能接地的目的,可将TN-C系统变成TN-C-S系统;另一方面,在我的理解中,接地系统属于装置外导电部分,所以要联结;还有一方面是防止建筑物地电位提高,从而引起上级配电柜地电位的提高(通过电源电缆传导)。
回复
20楼
本帖最后由 jx1985223 于 2016-2-18 14:33 编辑 寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-18 14:28 MEB箱做接地,一方面作为功能接地的目的,可将TN-C系统变成TN-C-S系统;另一方面,在我的理解中,接地系 …有没有具体的接地电阻数值呢?纯低压而且不做防雷设计的时候怎么定?没有要求么?
回复
21楼
jx1985223 发表于 2016-2-18 13:39 建筑物内没有变压器只有380低压系统,MEB箱接地电阻没有要求么?那么可以无穷大那就是可以不接地么?GB/T50065-2011,第7.2.2项,重复接地,10欧。条文解释是参照GB16895.21-2004。请参照两本规范规定