不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?
jx1985223
jx1985223 Lv.2
2016年02月17日 16:25:23
只看楼主

不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?

不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?
免费打赏
寒塘渡鹤影
2016年02月18日 15:20:00
22楼
jx1985223 发表于 2016-2-18 13:42 如果不接地的话人只摸接地故障设备,那电位差应该是从接地故障设备到变压中性点那段PE线的压降,那至少应 …为什么“电位差应该是从接地故障设备到变压中性点那段PE线的压降”“至少应该有110V”首先,电位差是人接触两点的电压差,比如双手接触了两个带电体的电位差,或者一手和双脚接触了两个带电体的电位差。你手脚那么长,能一端接触故障设备,另一端接触中性点?!如果一端接触故障设备,另一端接触绝缘体,没有电位差。如果一端接触故障设备,另一端接触导体,人的电位差也是从接地故障设备到另一端接触导体的PE线的压降,而不是全段PE线的压降。如果再考虑等电位连接,相当于在该段PE线上并联了等电位线(一般来说,电阻会小于等长的PE线),电阻更小,人的电位差是很难有情况达到110V的。等电位的好处之一就是在相应接地回路中并联等电位线,降低人体间接接触电压,减少人体受到的伤害。这也是王老大力提倡等电位联结的目的之一。
回复
jx1985223
2016年02月18日 17:49:34
23楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-18 15:20 为什么“电位差应该是从接地故障设备到变压中性点那段PE线的压降”“至少应该有110V”首先,电位差是人 …如果一端接触故障设备,一端接触绝缘体肯定不是没有电位差,电位差是客观存在的,只不过绝缘体电阻很大所以通过人体的电流很小罢了
回复
s440720
2016年03月15日 09:04:19
24楼
谢谢好书分享!
回复
a396673967
2016年03月15日 09:11:50
25楼
谢谢楼主分享!
回复
electricity
2016年04月25日 17:02:08
26楼
和有防雷接地情况一样呗。。。
回复
jiqing50200
2016年05月01日 08:23:28
27楼
最大值是4欧姆吧!有个计算式子你去搜一下计算接地电阻
回复