不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?
jx1985223
jx1985223 Lv.2
2016年02月17日 16:25:23
只看楼主

不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?

不考虑防雷的话,做等电位联结的建筑物接地电阻应为多少?
chengzhexin
2016年02月17日 16:27:41
2楼
10还是4 有点忘了~
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月17日 16:33:23
3楼
按王老讲课的说法,可以不管接地电阻多大,就像飞机
回复
jx1985223
2016年02月17日 16:39:00
4楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-17 16:33 按王老讲课的说法,可以不管接地电阻多大,就像飞机那就是可以不接地么?那人摸了接地故障的设备不会触电?
回复
jx1985223
2016年02月17日 16:43:32
5楼
jx1985223 发表于 2016-2-17 16:39 那就是可以不接地么?那人摸了接地故障的设备不会触电?飞机是金属的接地电阻是0,建筑物还不一样吧?
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月17日 16:44:13
6楼
jx1985223 发表于 2016-2-17 16:39 那就是可以不接地么?那人摸了接地故障的设备不会触电?这只是王老的个人看法,并没有形成规范的文字,可以做技术讨论。如果是做设计,还是按规范老老实实要求接地电阻,建筑物进线电源做重复接地按10欧考虑。
回复
jx1985223
2016年02月17日 16:53:06
7楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-17 16:44 这只是王老的个人看法,并没有形成规范的文字,可以做技术讨论。如果是做设计,还是按规范老老实实要求 …10欧是为什么?IdxR<50,如果故障电流大于5A呢?
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月17日 17:10:17
8楼
jx1985223 发表于 2016-2-17 16:53 10欧是为什么?IdxR你提间接接触防护的电压要求吧有了等电位联结,R不再是建筑物的接地电阻,而变成了“接地电流产生的电压降引起接触电压的一段线路的电阻”,可详见GB50054-2011,P21-26若是针对建筑物,一般为TN-C-S或TN-S系统,计算公式见5.2.8和5.2.10吧
回复
jx1985223
2016年02月17日 17:40:59
9楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-17 17:10 你提间接接触防护的电压要求吧有了等电位联结,R不再是建筑物的接地电阻,而变成了“接地电流产生的电压 …不是间接的,就是建筑物的接地电阻。
回复
jx1985223
2016年02月17日 17:43:26
10楼
jx1985223 发表于 2016-2-17 17:40 不是间接的,就是建筑物的接地电阻。就TN-C-S,电击防护来说,建筑物的接地电阻有什么要求么?
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月17日 17:58:01
11楼
jx1985223 发表于 2016-2-17 17:43 就TN-C-S,电击防护来说,建筑物的接地电阻有什么要求么?没什么要求,只是针对人可能接触的两个可导电部分之间有电阻要求两个概念,看看规范再说吧
回复

相关推荐

APP内打开