电厂PT中压柜二次图,KV1~4都是低电压继电器,接不同的线电压,为什么他们的接线位置不同,KV3,4是一回事,接的AC相,为何用两个?
电厂PT中压柜二次图,KV1~4都是低电压继电器,接不同的线电压,为什么他们的接线位置不同,KV3,4是一回事,接的AC相,为何用两个?
2楼
原理图没有画全,看的不是很明白,可以简单说,KV1是Uab,KV2是Ubc,KV3是Uac线电压的低电压继电器,任何一个动作,将接通KA1接解器,延时启动KS1、2
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-7 07:25 编辑
楼主给出了电厂(其他配电也是一样)高压系统的电压保护逻辑,由于我们对电气控制的常规逻辑分析中,存在一个易犯错的“思维方式”,“继电器动作”就是保护动作的“前期信号”,把继电器吸全当作“动作”,在这里正好有点不一样!
因为,低电压保护是电压继电器(-KV1~ -KV4)跳开,常闭触点闭合(当然,常开触点断开)为动作的前期信号。
为什么叫“前期信号”?因为,保护的输出(继电器-KS1和-KS2)都在延时(继电器KT1和KT2)以后才动作。
最后回答楼主的问题,“KV3,4是一回事,接的AC相,为何用两个?”-KV3和-KV4二只继电器的线圈是并联接在一起的,为什么需要二只,而且是二个输出?
偶假设一下,-KV3在电压85V时(额定电压的85%)释放(动作),-KV4在电压65V时才动作,低电压保护有二个定值。
二个定值的用途:当电压低于85%时,BZT要动作了(由KS1输出);
当电压低于65%时,KS2动作,低周减载保护要动作(电厂甩负荷,只保电厂自用电,让发电机尽快恢复转速)。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2016-2-7 07:23 楼主给出了电厂(其他配电也是一样)高压系统的电压保护逻辑,由于我们对电气控制的常规逻辑分析中,存在一 …谢谢。但问题是KV3,4其实也是低电压继电器,为什么不和KV1,2接在一起,在小母线下面?再有,KV3,4如果是定值不同,那KV1,2为何一个定值,KV3,4只是测AC相的,其他线电压怎么就不一样?我见过KV1,2,3模式的,就是接在一起的,那个可以理解。
回复
5楼
“见过KV1,2,3模式的,就是接在一起的,那个可以理解”
把KV3、4二个继电器与KV1、2的关系联系后,就知道这里有个“与”逻辑!
KV4动作前,前面三个必须先动作!
回复
6楼
路过学习了!!!
回复
7楼
路过学习了
回复