抗规6.3.4.1条请教
yhdkm
yhdkm Lv.7
2016年02月01日 10:47:36
只看楼主

规范上说:“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。” 请问,梁底筋也是不小于梁端较大面积的1/4?如何理解?


规范上说:“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。



请问,梁底筋也是不小于梁端较大面积的1/4?如何理解?

blessing
2016年02月01日 11:11:20
2楼
顶对应顶,底对应底,不能交叉小于面积的1/4.我觉得理解是这样
回复
yhdkm
2016年02月01日 12:11:59
3楼
但是底筋一般都是通长的,而且即使截断,也应该是梁两端,如此通长筋肯定比梁两端的面积大,更不用说只大1/4了。
回复
yhdkm
2016年02月01日 12:12:47
4楼
求教各位前辈,望不奢赐教!!
回复
千手扑蝶
2016年02月01日 17:27:26
5楼
是的,该条文的意义在于防止梁截面受压区钢筋屈服过早,理解了规范的目的就好理解规范的意义。
回复
wxf20072008
2016年02月01日 18:35:51
6楼
二楼是正解,完美
回复
hyp1962
2016年02月04日 13:16:20
7楼
二楼是正解,当水平荷载为控制荷载时,存在着梁跨中的正弯矩可能会小于梁端的正弯矩。
回复
杨晓亮
2016年02月05日 11:40:20
8楼
你碰到悬挑梁的时候就会有底筋计算值很小需要按这条调整的问题了。
回复
cpyyyh
2016年04月03日 11:33:16
9楼
感谢!学习了!