请问,当盈建科计算后,梁受剪扭时,比如“VT5-0.5”,配筋时0.5要加入配箍筋的面积里面吗?
请问,当盈建科计算后,梁受剪扭时,比如“VT5-0.5”,配筋时0.5要加入配箍筋的面积里面吗?
2楼
盈建科不清楚,pkpm当中当采用pkpm2.2的配筋时箍筋是已经计入扭转影响了。
回复
4楼
盈建科真不清楚,看看相关的教材吧,肯定有关于结果判定的,
回复
5楼
不用再加了,箍筋的值,Asv0 ——为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值
回复
6楼
0.5是最外侧箍筋的最小直径要求
回复
7楼
是滴 要加入
回复
8楼
不用啊 可以看一下盈建科用户手册
回复
9楼
这个到底要不要加??有说加的,也有说不加的。盈建科用户手册里那句话“Asv0 ——为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值”也说得有歧义。。
回复
10楼
回复
11楼
盈建科2016使用手册上的说明。
回复