关于盈建科计算后梁为内悬挑的情况?
yhdkm
yhdkm Lv.7
2016年02月01日 09:05:08
来自于盈建科
只看楼主

请教下,在盈建科中,当梁的一端搭在框架柱上,一端搭在其他梁上,如果该梁跨度较小,计算后默认为悬挑梁,这种情况要如何处理,要按计算结果配筋吗?

请教下,在盈建科中,当梁的一端搭在框架柱上,一端搭在其他梁上,如果该梁跨度较小,计算后默认为悬挑梁,这种情况要如何处理,要按计算结果配筋吗?
免费打赏
骑木桶的飞人
2016年02月01日 09:57:00
2楼
应该按计算配筋,按其他形式配筋后你的实际受力情况可能会与模型有区别,导致个别相关梁受力可能失真。
回复
swoon_ph
2016年02月01日 11:24:44
3楼
小手一抖,金币拿走
回复
雷许华
2016年02月01日 14:57:04
4楼
:hug:什么是内悬挑梁?
回复
千手扑蝶
2016年02月01日 17:24:20
5楼
不要按照软件来出图!出现这种情况,一端固结的梁,上部钢筋要放大并通长配置,相当于悬挑梁。另一个梁应手动校核,加大梁底配筋。

软件的计算只是一种辅助,不能完全体现出实际中可能出现的最不利状况。
回复
东邪同学
2016年02月02日 11:13:25
6楼
跨度小的那个梁,在框架柱端点胶,有问题微博。。彤雪梦。。留言即可
回复
李陌
2016年02月15日 08:43:14
7楼
学习飘过。。。。。。。。。。
回复
ph631597502
2016年04月05日 21:19:56
8楼
内挑的梁,一般是小短梁,刚度大,所以形成了内挑,正常配足就行了
回复
dennisquinn
2016年04月06日 00:32:14
9楼
软件是根据相对刚度对梁进行编号的,应该是正确的
回复
whah
2016年04月06日 11:23:58
10楼
其他梁稍取大点吧
回复
yhdkm
2016年05月19日 09:38:36
11楼
a549309361 发表于 2016-2-2 11:13 跨度小的那个梁,在框架柱端点胶,有问题微博。。彤雪梦。。留言即可可以在框架柱端点铰?这不就不符合实际了吗?没微博,不好意思