请问各位大神独立基础抗冲切的问题
foxtime
foxtime Lv.3
2016年01月31日 18:16:43
来自于地基基础
只看楼主

如果冲切破坏锥体落在基础范围以外可以吗?也就是台阶形独立基础的高大于宽,这样角度是大于45度的。冲切破坏锥体就落在了基础外面。但是我看构造手册都说的是最好让b/h大于等于1,就是宽至少大于高。锥体落在基础范围以为有什么好处呢?

如果冲切破坏锥体落在基础范围以外可以吗?也就是台阶形独立基础的高大于宽,这样角度是大于45度的。冲切破坏锥体就落在了基础外面。但是我看构造手册都说的是最好让b/h大于等于1,就是宽至少大于高。锥体落在基础范围以为有什么好处呢?
免费打赏
blessing
2016年02月01日 08:16:08
2楼
我的理解为一般宽是大于高的,高大于宽时是否会有设计不合理出现。
回复
achinerylizer
2016年02月02日 09:52:39
3楼
地基反力均布作用在独基底部是有宽高比的要求的,具体可参见地基规范。所以我们通常意义上计算独基的配筋及冲切破坏也都是在这个前提或者说这个计算模型下进行的。如果不满足均布荷载的模式,是不能用我们通常的公式去算的,PKPM自动生成的独基也遵循这个模型。希望能够帮助到你。