作为电气人必须懂这12张表格,太实用了!
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年01月27日 15:56:51
只看楼主

一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表 变压器容量 典型设计变比10kV(高压)

一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表


























变压器容量
典型设计变比10kV(高压)
典型设计变比0.66kV(低压)
50 kVA
/
100/5
80 kVA
/
150/5
100 kVA
10/5
200/5
125 kVA
10/5
200/5
160 kVA
15/5
300/5
200 kVA
15/5
400/5
250 kVA
20/5
400/5
215 kVA
30/5
500/5
400 kVA
30/5
750/5
500 kVA
40/5
1000/5
630 kVA
50/5
1000/5
800 kVA
750/5
1500/5
1000 kVA
75/5
2000/5
1250 kVA
100/5
2500/5
1600 kVA
150/5
3000/5
2000 kVA
150/5
4000/5
3000 kVA
200/5
/
4000 kVA
300/5
/
5000 kVA
400/5
/
6000 kVA
400/5
/
7000 kVA
500/5
/
8000 kVA
600/5
/
精度等级:0.2S


二、电缆附件型号对应电缆规格



















终端型号
规格
3.1
25-50mm2
3.2
70-120mm2
3.3
150-240mm2
3.4
300-400mm2
NLS
户内冷缩终端
WLS
户外冷缩终端
JLS
电缆冷缩中间
NSY
户内热缩终端
WSY
户外热缩终端
JSY
电缆热缩中间
SY
热缩终端
JSY
热缩中间
例如:NSY-10/3.1
例如:SY-1/5.1
例如:JLS -10/3.4
10kV热缩户外终端
1kV热缩五指终端
10kV电缆冷缩中间接头

三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

A型(DT)国标铜鼻子技术参数



















A型(DT)国标铜鼻子技术参数
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
16
2.3
5.2
9
30
63
22
DT-16
8.5
16
2.5
6.2
10
32
66
27
DT-25
8.5
18
2.8
7.2
11
35
70
32
DT-35
10.5
20.5
3
8.5
12
37
78
41
DT-50
10.5
23
3.5
9.7
14
41
85
62
DT-70
12.5
26
3.8
11.5
16
45
93
82
DT-95
12.5
28
4.5
13.5
18
49
104
115
DT-120
14.5
30
5
15.1
20
51
112
146
DT-150
14.5
34
5.4
16.5
22
54
117
190
DT-185
17
37
5.8
18.5
25
58
125
252
DT-240
17
40
6.5
20.7
27
60
135
320
DT-300
21
46
8
23.2
30
68
155
461
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
165
632
DT-500
21
60
8
29.5
38
75
190
985
DT-630
无孔
78
10
34.5
45
85
220
1700

B型(DT)非标铜鼻子技术参数



















B型(DT)非标铜鼻子技术参数
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
14.5
1.8
5.2
8
28
58
15
DT-16
8.5
14.5
2
6.2
9
30
60
17
DT-25
8.5
16
2.4
7.2
10
30
65
23
DT-35
10.5
18
2.6
8.5
11
32
70
27
DT-50
10.5
20.5
3
9,7
13
35
75
43
DT-70
12.5
23
3.1
11.5
15
40
85
57
DT-95
12.5
26
3.4
13.5
17
41
91
77
DT-120
14.5
28
3.7
15.1
19
44
96
100
DT-150
14.5
30
4
16.5
21
46
100
126
DT-185
17
33
4.2
18.5
24
50
110
173
DT-240
17
35
4.5
20.7
26
55
120
212
DT-300
21
42
5.5
23.2
29
62
138
321
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
163
576
DT-500
21
55
8
29.5
38
73
175
890
DT-630
21
60
10
34.5
45
80
205
1350

四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述



















A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
16
2.5
5.2
10
30
64
DTL-16
8.5
16
3
6.2
11
33
70
DTL-25
8.5
18
3.2
7.2
12
36
75
DTL-35
10.5
20.5
3.5
8.5
14
42
85
DTL-50
10.5
23
4
9.7
16
43
90
DTL-70
12.5
26
4.5
11.5
18
50
102
DTL-95
12.5
28
5
13.5
21
53
112
DTL-120
14.5
30
5.2
15.1
23
55
120
DTL-150
14.5
34
5.8
16.5
25
57
126
DTL-185
17
37
6.5
18.5
27
60
133
DTL-240
17
40
7
20.7
30
62
140
DTL-300
21
46
8.5
23.2
34
66
160
DTL-400
21
50
8.7
26.2
38
72
168
DTL-500
21
55
9
29.5
42
75
185
DTL-630
21
60
10.5
34.5
50
82
215

B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
















B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
14.5
2
6.5
10
28
64
DTL-16
8.5
14.5
2
6.5
10
28
64
DTL-25
8.5
16
2.2
7.3
11
28
68
DTL-35
10.5
18
2.3
8.5
12
31
74
DTL-50
10.5
20.5
2.6
9.5
14
38
82
DTL-70
12.5
23
3
11.5
16
41
92
DTL-95
12.5
26
3.2
13.8
18
43
98
DTL-120
14.5
28
3.6
15.4
20
46
104
DTL-150
14.5
30
4
16.8
22
47
113
DTL-185
17
33
4
18.8
24
52
120
DTL-240
17
35
4.7
20.5
28
57
130
DTL-300
21
42
5.5
23.5
32
61
148

五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

.0.jpg
.1.jpg
.2.jpg
.3.jpg

六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
000.jpg

七、常用低压电缆载流量查询表


.0.jpg
八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
















变压器容量
( kva)
高压侧电流
(A)
高压侧熔丝型号
(A)
低压侧电流
(A)
低压侧熔丝型号
(A)
1
5
0.29
3
7.22
10
2
10
0.58
3
14.43
20
3
20
1.15
3
28.87
30
4
30
1.73
5
43.30
50
5
50
2.89
10
72.17
75
6
80
4.62
10
115.47
150
7
100
5.77
15
144.34
150
8
125
7.22
15
180.43
200
9
160
9.24
20
230.95
250
10
200
11.55
20
288.68
300
11
250
14.43
25
360.85
400
12
315
18.19
30
454.68
500
13
400
23.09
40
577.37
600
14
500
28.87
50
721.71
750

■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。

九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
.0.jpg

九、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表














序号
变压器容量
应配置的无功补偿装置容量
低压无功补偿选配
[size=14.0000pt]1
100 kVA
30
30
[size=14.0000pt]2
125 kVA
37.5
30
[size=14.0000pt]3
160 kVA
48
60
[size=14.0000pt]4
200 kVA
60
60
[size=14.0000pt]5
250 kVA
75
60
[size=14.0000pt]6
215 kVA
64.5
60
[size=14.0000pt]7
400 kVA
120
120
[size=14.0000pt]8
500 kVA
150
150
[size=14.0000pt]9
630 kVA
189
200
10
800 kVA
240
250
11
1000 kVA
300
300
12
1250 kVA
375
400
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600










额定电压(V)
额定电流(A)
额定容量(kvar)
电容器配置
400
43.3
30
3路10kva r
400
86.6
60
4路15kvar
400
129.9
90
5路18kvar
400
173.2
120
5路24kvar
400
38.5
30
3路10kvar
400
77
60
4路15kvar
400
115.5
90
5路18kvar
400
154
120
5路24kvar

000.jpg


.0.jpg


.3.jpg


.0.jpg


.1.jpg


.2.jpg


.0.jpg

7708c6bb2416991262ad.zip
9.4 KB
立即下载
941ce1689dcab39d2742.zip
8.8 KB
立即下载
fc2c05b44e3c1216caf5.zip
11.9 KB
立即下载
59133a412d8ebb9a92a4.zip
11.4 KB
立即下载
73821ab670ea2dd1a9fe.zip
21.8 KB
立即下载
783098dae999f6bf09a8.zip
9.7 KB
立即下载
1c3d166a6379c1e99f7b.zip
31.8 KB
立即下载
免费打赏
烟台大壮
2016年01月29日 14:35:58
22楼

谢谢您的资料
回复
仁者唯心
2016年01月29日 14:55:26
23楼
这些东西都是要了解的。
回复
小木匠er
2016年01月29日 16:11:19
24楼

我只想说一句,关注微信公众号“技术负责人”,回复相关内容比这个资料全多了!还全免费!
回复
乘风破浪
2016年01月29日 16:18:46
25楼
太实用了,有些用不到,不过很全了
回复
曾大帥
2016年01月29日 16:38:56
26楼
学习了,非常感谢楼主分享!!
回复
dxy2146
2016年01月29日 16:52:53
27楼
谢谢楼主分享!!
回复
轩陌
2016年01月29日 16:59:11
28楼
谢谢楼主分享
回复
轩陌
2016年01月29日 17:02:05
29楼
谢谢楼主分享
回复
panyic0905
2016年01月29日 17:42:06
30楼
顶顶顶顶顶顶
回复
nadahuadan11
2016年01月29日 18:04:24
31楼
学了,但是还不完全懂完。
回复

相关推荐

APP内打开