关于中性点不接地系统中,发生单相接地系统与正常运行系统并列问题
春民
春民 Lv.2
2016年01月27日 14:47:37
只看楼主

在10kV中性点不接地系统中,两路电源进线1、进线1分别接到10kV I段母线、II段母线上,(10kV母线为单母线分段接线)此时,如果进线1发生单相接地故障,I段母线上重要高压电机不能停电,请问,此时能否合上分段开关,再拉开进线开关呢?1、中性点不接地系统中,发生单相接地后,线电压不发生变化,此时,I、II段同相之间虽然存在相位差,我们配备了快切装置,切通过设置可以限值超过压差、角差限值的并列不被允许。

在10kV中性点不接地系统中,两路电源进线1、进线1分别接到10kV I段母线、II段母线上,(10kV母线为单母线分段接线)此时,如果进线1发生单相接地故障,I段母线上重要高压电机不能停电,请问,此时能否合上分段开关,再拉开进线开关呢?
1、中性点不接地系统中,发生单相接地后,线电压不发生变化,此时,I、II段同相之间虽然存在相位差,我们配备了快切装置,切通过设置可以限值超过压差、角差限值的并列不被允许。
2、如果并列的时候发展为相间短路,危害范围更大。
3、接地过电压很可能引起正常运行的II段母线跳闸。
4、可能产生低电压,使正常运行的II段母线上的重要负荷全部丢失,一个周波范围内就会是低压接触器脱扣。
5、一般电缆回路发生单相接地时,故障持续时间并不能达到书本上描述的1-2小时,而是会在几分钟内就发展为相间短路,跳闸。
6、如果上级合环运行,是否故障电源会将正常运行的电源也钳制成非正常相位,这样肯定并列起来肯定没问题了。
请有过实战经验的大侠指导,谢谢。
免费打赏
春民
2016年01月27日 14:49:25
2楼
希望在实际工作中遇到过这样情况的大侠给予指导
回复
春民
2016年01月27日 14:50:30
3楼
如果这一段母线失电,将造成全厂停车,所以说不能进行停电切换之类的处理了。
回复
风平浪静02
2016年01月27日 15:54:35
4楼
1、是否能够确认单相接地就发生在 ,你那重要的高压电机上。如果不是就没有切除必要。如果是只能切除,不应该投入其它电源了。先解决故障,没有理由向故障没有得到处理的母线并入其他电源。
2、并列应该符合并列条件,不会因为单相接地而改变并列条件的。因为,中性点不接地系统属于小电流接地系统。对相电压的影响也是很小的。
3、如果有母线上的接地变压器,就可以正确地切除接地线路。对上一级系统影响也是有限的。
综上几条,你的担心不存在。