变形缝两边的塔楼不同步施工,外架改如何搭设?
qq_1443701723039
2016年01月27日 12:56:55
来自于建筑施工
只看楼主

如图,塔楼分为AB座,从±0.00开始,两栋之间就设置了变形缝,由于A栋受支撑梁拆除的影响所以进度会落后B栋8层左右,但也是因为不同步施工,所以变形缝位置的外架该如何设置啊?伸缩缝宽度只有450mm,长度6米。目前考虑只用悬挑式脚手架。有大神知道如何处理吗?

如图,塔楼分为AB座,从±0.00开始,两栋之间就设置了变形缝,由于A栋受支撑梁拆除的影响所以进度会落后B栋8层左右,但也是因为不同步施工,所以变形缝位置的外架该如何设置啊?伸缩缝宽度只有450mm,长度6米。目前考虑只用悬挑式脚手架。有大神知道如何处理吗?

QQ图片20160127124226.png

免费打赏
甲方施工员
2016年01月27日 15:06:10
2楼
建议B栋等等A栋

两栋差8层 规范不允许

不考虑规范 施工起来也很麻烦 无缘无故要多出一个长边的外墙架子
回复
木荣古儿
2016年01月27日 17:23:33
3楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答

专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再

提问了,谢谢配合!
回复
liubo-humn
2016年01月28日 06:42:52
4楼
两栋相差8层,在变形缝处要搭设临时外架。
回复
江南甸
2016年01月28日 11:07:35
5楼
还是按楼上几个说的做吧。
回复
qq_1443701723039
2016年01月30日 15:17:11
6楼
甲方施工员 发表于 2016-1-27 15:06 建议B栋等等A栋 两栋差8层 规范不允许规范?有规范规定两栋楼不可以不同时施工吗?
回复
甲方施工员
2016年02月01日 08:31:38
7楼
惹我v 发表于 2016-1-30 15:17 规范?有规范规定两栋楼不可以不同时施工吗?严格说 是设计 两栋差这么高 不均匀沉降 咨询下设计