如题,能解决变电所配电柜N母排电流过大的麻烦也好。谢先。
如题,能解决变电所配电柜N母排电流过大的麻烦也好。谢先。
2楼
1、谐波可采用电力有源滤波器来消除。2、N母排电流过大,会不会是你三相不平衡所致?将灯具尽量平均分配到三相,可降低配电柜N母排电流。
回复
3楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-27 14:14 编辑
谐波治理得靠滤波装置。
N排电流过大,应该是光源改造后奇次谐波叠加导致的。
回复
4楼
无功补偿和滤波可合在一起。无源滤波价格较低。
回复
5楼
解决配电柜N排的麻烦只能在末端干线后加相应的滤波设备
回复
6楼
只能上有源或者无源滤波了,无功补偿只能起到补偿作用,干不了治理谐波的活。
回复
7楼
尽量让三项负载平衡,再加滤波器
回复
8楼
可以先测试一下 ,上个3次滤波器就好了。
回复
9楼
已经用了照明专变,只要设计合理,没必要上滤波器。
回复
10楼
谢谢各位帮出主意。变压器Dyn11接线一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,好像变压器的相关规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的40%。现在是专变接改造的节能灯具后,总功率下来了,但在3相电流均衡条件下,N母排电流已大于相电流,专变负载率有时会超过40%。。。。。。。。。今后还会新增照明负荷,so...........
回复
11楼
qsy 发表于 2016-3-18 11:29 谢谢各位帮出主意。变压器Dyn11接线一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通, …不愿意加滤波就换镇流器看看吧,电子式换电感式。