我在计算短路阻抗 时,一台6KV馈线开关柜出来,下方是400米3*120的电缆,然后是一台6/0.4, 800KVA的变压器,这台变压器没有任何继电保护装置,现在我们想通过这个6KV开关柜的综合保护装置来保护下方的馈线电缆和这台变压器,在计算负载阻抗时,能否将变压器的阻抗直接和下方的电缆阻抗加在一起,然后再算短路电流。如果不行,请给一个好的建议,谢谢
我在计算短路阻抗 时,一台6KV馈线开关柜出来,下方是400米3*120的电缆,然后是一台6/0.4, 800KVA的变压器,这台变压器没有任何继电保护装置,现在我们想通过这个6KV开关柜的综合保护装置来保护下方的馈线电缆和这台变压器,在计算负载阻抗时,能否将变压器的阻抗直接和下方的电缆阻抗加在一起,然后再算短路电流。如果不行,请给一个好的建议,谢谢
2楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-25 11:27 编辑
最大短路电流为继电保护装置安装处短路电流,校验热稳定;上级变电所出线至本变电所进线处线路阻抗+系统阻抗。
最小短路电流计及变压器一次侧,校验灵敏度。上级变电所出线至本变电所进线处线路阻抗加+系统阻抗+高压柜出线阻抗。
回复
3楼
你怎么说变压器没有任何保护?你现在正在做的就是这个的保护啊?6KV柜出来,跑一段距离,直接连变压器,中国的电厂都是这样设计的。你说的阻抗相加就是你说的那样。
回复
4楼
建议:找到本变电所进线的保护计算数据,查一下进线保护的过流定值,然后才可以计算这根电缆的速断和过流及零序。
回复
5楼
学习学习·····
回复
6楼
可以。但必须把实际阻抗值(有名值)换算成标幺值才能向相加。
回复
7楼
niziqian007 发表于 2016-1-25 09:51 可以。但必须把实际阻抗值(有名值)换算成标幺值才能向相加。以前没计算过的,直接用有名值计算会好理解,不换成标么值也能计算。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2016-1-25 10:25 以前没计算过的,直接用有名值计算会好理解,不换成标么值也能计算。即使不采用标幺值计算,也应把各元件、线路的阻抗有名值换算到同一电压等级下才可以进行相加,然后再进行其它计算。
回复
9楼
一个系统中电压有不同的线路阻相关时,才需要换算,本题只有一台6/0.4KV的800KVA变压器,只把变压器的阻抗计算一下(在6KV一侧)就可以,没有象楼上说的那样复杂。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2016-1-26 09:57 一个系统中电压有不同的线路阻相关时,才需要换算,本题只有一台6/0.4KV的800KVA变压器,只把变压器的阻抗计 …如果不考虑系统阻抗的话,您说的没错。
回复
11楼
学习学习·····
回复