短路阻抗计算(求助)
zhc199112
zhc199112 Lv.6
2016年01月24日 22:41:49
只看楼主

我在计算短路阻抗 时,一台6KV馈线开关柜出来,下方是400米3*120的电缆,然后是一台6/0.4, 800KVA的变压器,这台变压器没有任何继电保护装置,现在我们想通过这个6KV开关柜的综合保护装置来保护下方的馈线电缆和这台变压器,在计算负载阻抗时,能否将变压器的阻抗直接和下方的电缆阻抗加在一起,然后再算短路电流。如果不行,请给一个好的建议,谢谢

我在计算短路阻抗 时,一台6KV馈线开关柜出来,下方是400米3*120的电缆,然后是一台6/0.4, 800KVA的变压器,这台变压器没有任何继电保护装置,现在我们想通过这个6KV开关柜的综合保护装置来保护下方的馈线电缆和这台变压器,在计算负载阻抗时,能否将变压器的阻抗直接和下方的电缆阻抗加在一起,然后再算短路电流。如果不行,请给一个好的建议,谢谢
免费打赏
lingxuct
2016年01月26日 10:33:48
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-26 10:35 编辑

回10楼:请把偶在3楼说的一起联系,电源侧阻抗是本题的关键,不考虑是没法计算的!
回复
niziqian007
2016年01月26日 10:36:25
14楼
tq02vf4 发表于 2016-1-26 10:25 对于双回路GB的定义不明确,也可也是分列亦可以是并列参见ABB的短路计算,比如风电多台发电机同时工作应该是 …语无伦次!把舌头捋直了再说话。
回复
lingxuct
2016年01月26日 11:08:30
16楼
tq02vf4 发表于 2016-1-26 10:40 你是不懂还是,,,电路原理这么计算等效电路的发电机及电源测的的等效电阻(你参考三菱的手册)没人要你发表“发电机及电源测的的等效电阻”,在本帖的问题上,根本用不上你的什么“三菱的手册”!自己老想着做你的广告,什么ABB、三菱的手册,还说人家“你是不懂还是,,,”!再这样乱说乱做广告,偶会删帖的!(在好几个帖子上都在这样!)
回复
lingxuct
2016年01月26日 13:14:26
19楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-26 13:16 编辑 tq02vf4 发表于 2016-1-26 11:52 你也是倚老卖老不思进取,电路原理对于发电机电源的本身并联处理本身就是等效电路,那你说绕线电机的阻抗是 …你还管我“倚老卖老不思进取”?我不思进取,与你有什么相关?我删一个帖子给你看看!!!!偶早就退休了,在这是不是退休,不由你说了算!
回复
lesonlee
2016年01月26日 14:59:35
21楼
個人意見~僅供參考~

樓主您的敘述產生三個短路節點~
1.為6kv開關櫃出來節點
2.變壓器一次側
3.變壓器二次側

而樓主您提出的計算為第三點之算法~
然而變壓器二次側短路應該由其側的斷路器啟(開)斷故障節點~
您採用6kv開關櫃的斷路器~
將增加啟斷變壓器的電感能量(非對稱電流源)~
此舉會增加成本喔!

再來是三種短路值~
您如何運用綜合性保護電驛來取得全面兼顧???


俺來自對岸~
用繁體字勿怪~
回复
zhc199112
2016年01月26日 21:51:00
22楼
electricity 发表于 2016-1-25 09:05 你怎么说变压器没有任何保护?你现在正在做的就是这个的保护啊?6KV柜出来,跑一段距离,直接连变压器,中国 …我之所以这样说,是因为,我发帖的时候把真实的问题简化了,实际情况是,开关柜出去后,经过400米电缆,再经过80米架空线,再到一个隔离刀闸,刀闸出来就是三路,分别接三台变压器,两台同样的800kva和一台1000kva的变压器,从刀闸到800kva的变压器都是100米电缆,到1000kva变压器的有1000米架空线,所以我也有点分不清,这到底该按照线路保护来算,还是变压器保护来算。
回复
zhc199112
2016年01月26日 21:58:37
23楼
ccc___ 发表于 2016-1-26 09:57 一个系统中电压有不同的线路阻相关时,才需要换算,本题只有一台6/0.4KV的800KVA变压器,只把变压器的阻抗计 …我就是有点迷惑,用变压器的短路电压算出来的短路阻抗标幺值,那是6KV一侧的阻抗吗?
回复
lingxuct
2016年01月27日 09:20:46
24楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-27 09:24 编辑 zhc199112 发表于 2016-1-26 21:58 我就是有点迷惑,用变压器的短路电压算出来的短路阻抗标幺值,那是6KV一侧的阻抗吗?变压器的短路阻抗=额定电压/(额定电流/阻抗电压%)你用6KV侧的额定电压电流,就是6KV侧的阻抗;你用0.4KV侧的额定电压电流,就是0.4KV侧的阻抗。换算后得:变压器阻抗=额定电压X阻抗电压%/额定电流