梁柱节点纵筋锚固长度la的计算问题。
yuanlong11
yuanlong11 Lv.2
2016年01月24日 16:46:06
只看楼主

请教一个问题:梁柱节点纵筋锚固长度la计算时要不要考虑砼规8.3.2-5条的长度修正啊?(梁纵筋锚固在柱内保护层可以认为是非常非常大,大于5d,按砼规8.3.2-5要求的话是要乘以0.7的修正系数的)

请教一个问题:梁柱节点纵筋锚固长度la计算时要不要考虑砼规8.3.2-5条的长度修正啊?(梁纵筋锚固在柱内保护层可以认为是非常非常大,大于5d,按砼规8.3.2-5要求的话是要乘以0.7的修正系数的)
免费打赏
laihama123
2016年01月24日 18:33:19
2楼
个人感觉不需要:
1.梁上层要弯下过梁底la的,也就是锚固在柱子里的。
2.非上层筋按la,抗震时laE锚固在梁柱节点里,保护层厚度通常也没有5d啊,梁柱节点通常钢筋密密麻麻,按强节点强锚固考虑吧
回复
yuanlong11
2016年01月24日 20:37:56
3楼
中间层中间节点四面八方不是梁就是柱子,保护层肯定大于5d的
回复
swoon_ph
2016年01月25日 13:11:17
4楼
小手一抖,金币拿走
回复
ysj1232
2016年01月26日 13:27:22
5楼
你可以看一下混凝土规范9.3.4~9.3.5条。
回复
yuanlong11
2016年01月26日 19:15:50
6楼
9.3.4-9.3.5我知道,问题是 9.3.4-9.3.5里的la怎么求??
回复
摩羯座000
2016年01月29日 11:29:28
7楼
小手一抖 ,金币到手