作试验的低温库,要求-40度,要求从20度降到-40度,降温时间为2小时左右,选多大机组核实,5匹半封双级机组够用吗
作试验的低温库,要求-40度,要求从20度降到-40度,降温时间为2小时左右,选多大机组核实,5匹半封双级机组够用吗
12楼
请问有氨系统的数据吗?螺杆压缩机您能介绍一下吗?
谢谢!!
回复
13楼
库板厚度有点小啊
回复
14楼
实验室有多大?实验什么东西(材质、重量)?物体进入时的温度是多少?是否有机械动力?有多少人进入?照明功率多少?建筑绝热是怎样做的?等等
最好是选用复叠式的,把温差拉大的,效果会好点,还有一个就是门的密封性,
5匹半封双级机组够不够看你实验室的面积了及密封等因数了。
回复
15楼
半封机7.5HP单级,R404A,90分钟以内保证可以降到-40度。
库厚100mm就够了。
回复
16楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复