-40度的低温库
guojianhong
2007年11月01日 20:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

作试验的低温库,要求-40度,要求从20度降到-40度,降温时间为2小时左右,选多大机组核实,5匹半封双级机组够用吗

作试验的低温库,要求-40度,要求从20度降到-40度,降温时间为2小时左右,选多大机组核实,5匹半封双级机组够用吗
免费打赏
guojianhong
2007年11月02日 11:22:14
2楼
急求
回复
jinyiwz
2007年11月03日 10:46:42
3楼
条件不充份
回复
ygw001
2007年11月03日 23:33:23
4楼
不着边际的提问。

实验室有多大?实验什么东西(材质、重量)?物体进入时的温度是多少?是否有机械动力?有多少人进入?照明功率多少?建筑绝热是怎样做的?等等,等等。

另外,室内温度为-40℃,那制冷的蒸发器中蒸发温度应该是-50℃,双级机是无法做到的,必须用套叠式压缩机。

找专门做环境实验室的单位做吧,自己搞是搞不好的。
回复
guojianhong
2007年11月04日 20:50:43
5楼
12立方。空库,聚氨酯库,150mm
回复
wslmyf
2007年11月05日 12:32:09
6楼
空库的话应该可以,建议用404A效果好一点.不过你建个空库试验什么?
回复
cool-cool
2007年11月05日 13:20:54
7楼

兄弟,你这样做,肯定不行。理论上可以的东西,实际用的时候不一定行!-40度的12立方的库用5匹半封双级机组降温很困难的。做实验的时候带负载就更麻烦了。
回复
wuyongmeng
2007年11月05日 17:07:23
8楼
兄弟机器应该是够大了,12立方房间,如果12平方就可能不够了---
回复
zdbbaby
2007年11月05日 19:14:24
9楼
曾经做过和这个体积差不多的,-30度,4HP半封(404A),PU150mm,室内,空库大概30分钟降下来,不过这个是用来做硅胶脱模用的,不用考虑负荷。
不能光考虑机组,蒸发器也是一个很重要的因素!
当然,如果价格允许,最好是选用复叠式的,把温差拉大的,效果会好点,还有一个就是门的密封性,要不要进台车?
回复
rfhlug57039
2007年11月06日 13:20:23
10楼
双级压缩机低压级与高压级排气容积比有2:1和3:1两种,2:1的F22蒸发温度为-50度,3:1的F22蒸发温度为-60度,你用5匹2:1双级压缩机用F22拉12立方到-40度绝对没问题,不过2小时应该是空库,有货物就应加大机组了。
这是我的实践经验。
回复
guojianhong
2007年11月08日 20:38:14
11楼
谢谢大家,我明白了