开天窗的门刚结构中,计算规范的选取?
aa11100120
aa11100120 Lv.7
2016年01月22日 20:30:54
只看楼主

开天窗,屋面的蒙皮效应减小,水平力不能很好的传递,那么计算规范选门规还是刚规?

开天窗,屋面的蒙皮效应减小,水平力不能很好的传递,那么计算规范选门规还是刚规?
免费打赏
wxf20072008
2016年01月22日 21:16:26
2楼
难道水平力主要是靠蒙皮效应吗
回复
李陌
2016年01月26日 08:40:03
3楼
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》第4.1.10条提到:当采用不能滑动的紧固件连接压型钢板及其支撑构件形成屋面和墙面等维护体系时,可在单层房屋的设计中考虑受力蒙皮作用,但应同时满足一定的条件:
1)应由实验或可靠的分析方法获得蒙皮组合体的强度和刚度参数,对结构进行整体分析和设计;
2)屋脊、檐口和山墙等关键部位的檩条、墙梁、立柱及其连接等,除了考虑直接作用的荷载产生的内力外,还必须考虑整体分析算得的附加内力进行承载力验算;
3)必须在建成的建筑物的显眼位置设立永久性标牌,标明在使用和维护过程中,不得随意拆卸压型钢板,只有设置了临时支撑后方可拆换压型钢板,并在设计文件中加以规定。
回复
李陌
2016年01月26日 08:40:25
4楼
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》第5.1.2条提到:变截面门式刚架宜按平面结构分析内力,一般不考虑应力蒙皮效应。但有必要且有条件时,可考虑屋面板的应力蒙皮效应。相应的条文说明解释:面板视为承担平面内横向剪力的腹板,四周的边缘构件视为翼缘,承担轴向拉力和压力。应力蒙皮隔板应主要用于抵抗风荷载、雪荷载和其他通过面板传递的荷载。它也可用于抵抗较小的瞬时荷载(如来自轻轨道式吊车的荷载),但不能用于承担永久性外荷载。并强调要满足下列条件方能将面板视为结构的一部分进行应力蒙皮设计。
1)面板除承担主要功能外,只能用作为抗剪隔板抵抗其平面内的位移;
2)这种隔板必须有纵向边缘构件,以承担由于隔板作用引起的翼缘力;
3)屋面板平面内的力,应通过支撑系统、其他蒙皮隔板或抗侧移方法传至基础;
4)应采用适当的连接将隔板中的力传至主刚架,隔板应与起翼缘作用的边缘构件相连;
5)面板作为受力构件处理时,不得将其随意拆除;
6)对房屋的各项技术要求,均应考虑到该建筑物的设计利用了应力蒙皮作用。在有可靠的资料时,门刚规程允许有限制性的利用蒙皮效应。面板仅考虑面板平面内的作用,与实际情况比较吻合。
回复
aa11100120
2016年02月16日 18:41:44
5楼
感谢你的指导:)
回复