电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?
电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?
2楼
补充一下,若发生火灾且停电,这三个水泵需要同时启动
回复
3楼
我的理解应该按照最大电机启动容量计算,最大电机容量=15+37+37=89KW,按照星-三角启动方式,按照母线允许电压降10%,最小启动倍数为2.6,发电机选250KW。
回复
4楼
本帖最后由 大同00 于 2016-1-21 11:46 编辑
星-三角转换启动。先启大,后启小,150kW。
回复
5楼
消防负荷建议按同时启动考虑
回复
6楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
7楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
8楼
alx6037 发表于 2016-1-21 11:25 我的理解应该按照最大电机启动容量计算,最大电机容量=15+37+37=89KW,按照星-三角启动方式,按照母线允许电 …为何我算出来是2.35呢
回复
9楼
我的理解应该按照所有电机同时启动的容量计算,电机容量=15+37+37=89KW,按照星-三角启动方式,按照母线允许电压降10%,最小启动倍数为3,总功率270KW,发电机选400KVA。
回复
10楼
400KVA,大约能输出320KW的功率,留一点余量,要是感觉大了,可以适当缩小一下
回复
11楼
回复