专供消防泵的柴油发电机容量确定
电气小张
2016年01月21日 10:52:39
只看楼主

电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?

电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?
电气小张
2016年01月21日 11:18:48
2楼
补充一下,若发生火灾且停电,这三个水泵需要同时启动
回复
瘸子电工
2016年01月21日 11:25:22
3楼
我的理解应该按照最大电机启动容量计算,最大电机容量=15+37+37=89KW,按照星-三角启动方式,按照母线允许电压降10%,最小启动倍数为2.6,发电机选250KW。
回复
大同00
2016年01月21日 11:44:58
4楼
本帖最后由 大同00 于 2016-1-21 11:46 编辑

星-三角转换启动。先启大,后启小,150kW。

回复
天天向上1888
2016年01月21日 15:38:27
5楼
消防负荷建议按同时启动考虑
回复
土木之家刘工
2016年01月21日 18:01:55
6楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
hebeikddw
2016年01月25日 15:45:55
7楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
电气书生
2017年08月04日 15:58:36
8楼
alx6037 发表于 2016-1-21 11:25 我的理解应该按照最大电机启动容量计算,最大电机容量=15+37+37=89KW,按照星-三角启动方式,按照母线允许电 …为何我算出来是2.35呢
回复
zhy8340
2017年09月07日 09:08:36
9楼
我的理解应该按照所有电机同时启动的容量计算,电机容量=15+37+37=89KW,按照星-三角启动方式,按照母线允许电压降10%,最小启动倍数为3,总功率270KW,发电机选400KVA。
回复
zhy8340
2017年09月07日 09:10:09
10楼
400KVA,大约能输出320KW的功率,留一点余量,要是感觉大了,可以适当缩小一下
回复
lcdlyj
2018年02月09日 10:02:26
11楼

学习了,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开