工业框架由设备传来的特殊节点风荷载应如何考虑?
shortboy
shortboy Lv.5
2016年01月21日 10:50:34
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 shortboy 于 2016-1-22 13:30 编辑 RT,我有一个框架,13.5米高,在此标高处支撑了一个塔设备,该塔设备在风荷载作用下传递到支座处的剪力和弯矩都已经给出来了。我想在satwe的特殊风荷载定义这里用节点上的特殊风荷载来考虑这台设备传递来的弯矩和剪力。但是看到SATWE说明书里写明,特殊风荷载与正常的风荷载不会同时与恒活荷载、地震荷载同时组合,而是分别与恒活荷载、地震荷载组合。这样子就不符合我的实际情况,在我的理解中,塔设备因受风传来的荷载是应当与框架本身的正常风荷载同时考虑的,而不应该像这样分开考虑。

本帖最后由 shortboy 于 2016-1-22 13:30 编辑

RT,我有一个框架,13.5米高,在此标高处支撑了一个塔设备,该塔设备在风荷载作用下传递到支座处的剪力和弯矩都已经给出来了。

1. 如果我想用这个方法来考虑塔设备传来的荷载,应如何输入?
2. 是否有其他更好的模拟方式?


谢谢!


问题补充:在PMSAP里面添加的一些用于布置这些风荷载的节点会被节点清理所清理掉,对应的所布置的风荷载也就丢失了,如何解决?
免费打赏
shortboy
2016年01月22日 13:34:32
2楼
有朋友了解的可以解答一下么?
回复

相关推荐

APP内打开