对软件所提的问题1
byxz1900
byxz1900 Lv.2
2004年12月12日 21:34:37
只看楼主

3.抗震规范明确:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下 的扭转影响,但高规(JGJ3-2002)3.3.3条的条文说明明确,当计算双向地震 作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。若我们对一质量和刚度分布不对称 的高层进行电算时,仅考虑双向地震作用而不考虑偶然偏心是否可行?还是两者分别计算取不利的计算结果?“TAT手册”P35页,“偶然偏心和双向地震可以按需选择”如何控制?当两者计算开关同时选中时,程序内部是如何考虑的?是自动选取不利结果,还是将两种工况叠加?

3.抗震规范明确:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下 的扭转影响,但高规(JGJ3-2002)3.3.3条的条文说明明确,当计算双向地震 作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。若我们对一质量和刚度分布不对称 的高层进行电算时,仅考虑双向地震作用而不考虑偶然偏心是否可行?还是两者分别计算取不利的计算结果?
“TAT手册”P35页,“偶然偏心和双向地震可以按需选择”如何控制?
当两者计算开关同时选中时,程序内部是如何考虑的?是自动选取不利结果,还是将两种工况叠加?
答:1.必须选择“扭转耦联”
2.对于高层建筑,先选“偶然偏心”,在满足刚性楼板假定前提下计算楼层位移比,如果出现大于1.2的情况,可选择“双向地震”。
3.当选择“双向地震”后,可以按高规不选择“偶然偏心”。
4.如果同时选择,由于“双向地震”仅对X,Y主方向地震作用进行双向组合,所以结果并非简单叠加,也是可以接受的。
5.目前,SATWE、PMSAP未输出“双向地震”作用下的位移比。
免费打赏

相关推荐

APP内打开