哪位兄弟经历过,剪力墙(内墙和外墙)免粉刷的项目?
qq_1453108071434
2016年01月20日 19:13:18
来自于建筑施工
只看楼主

哪位兄弟经历过,剪力墙(内墙和外墙)免粉刷的项目啊?我们现在做的这个住宅项目,跟业主协商好了,如果剪力墙垂直度、平整度、观感均达到一定要求,剪力墙就可以免除抹灰工程(当然抹灰的钱还会算给我们),但是出现一个问题:就是砌体墙不能不抹灰,这就要求砌体墙与剪力墙相接的地方处理好,我能想到的就是做一结构,支模的时候在模板上订一块10cm左右宽的模板条,浇筑完成后在此处形成一个凹槽,砌体抹灰时刚好粉平,不知道哪位兄弟经历过,有没有更好的办法?

哪位兄弟经历过,剪力墙(内墙和外墙)免粉刷的项目啊?
我们现在做的这个住宅项目,跟业主协商好了,如果剪力墙垂直度、平整度、观感均达到一定要求,剪力墙就可以免除抹灰工程(当然抹灰的钱还会算给我们),但是出现一个问题:就是砌体墙不能不抹灰,这就要求砌体墙与剪力墙相接的地方处理好,我能想到的就是做一结构,支模的时候在模板上订一块10cm左右宽的模板条,浇筑完成后在此处形成一个凹槽,砌体抹灰时刚好粉平,不知道哪位兄弟经历过,有没有更好的办法?
免费打赏
甲方施工员
2016年01月21日 14:34:47
14楼
西京城土著 发表于 2016-1-21 14:05 打算采用铝模或者塑料模板,加固体系用型钢背楞,满堂支撑架采用盘扣式脚手架。这样垂直度、平整度应该可 …没有什么好的建议 模板加固要仔细 边角做好封堵 多采取点好措施
回复
qq_1453108071434
2016年01月21日 14:47:16
15楼
甲方施工员 发表于 2016-1-21 14:34 没有什么好的建议 模板加固要仔细 边角做好封堵 多采取点好措施:funk:果然像甲方管理人员的口吻
回复
甲方施工员
2016年01月21日 15:06:27
16楼
西京城土著 发表于 2016-1-21 14:47 果然像甲方管理人员的口吻嗯嗯 怎么干和干没干好都是你的事首先模板的选用,脱模剂,模板边角可能漏浆的封堵,采取和下层结构相连的加固措施还是其他加固措施等其次是原材料,商混选择,塌落度是有讲究的最后是干活的工人要交底,要有经验的工人,如何振捣也是有讲究的最后给你点帮助JGJ 169-2009 清水混凝土应用技术规程
回复
甲方施工员
2016年01月21日 15:08:50
17楼
西京城土著 发表于 2016-1-21 14:47 果然像甲方管理人员的口吻因为你有混凝土墙 也有砌体 如何交圈 先和业主碰碰 然后让业主和设计碰碰 让设计做做交底
回复
xuweiwei1008
2016年01月21日 15:46:59
18楼
那也只能限于内墙,外墙不可能免粉刷的。我们这边外墙、厨卫间是粉刷的,其余是按照免粉刷施工。一般来说结构垂直平整完全没有问题是不可能的。甲方要求内墙免粉刷率70%,这70%只给6元的措施费,不算粉刷。目前测算下来基本上满足70%的要求。
砌体与砼结构竖向交接部位我们设置的宽度75的企口,梁结构没有设置,如果质监站要求不太严格的话最好梁侧板也设置宽75企口。填充墙我们是定制的,有95、170、185、200规格的。170是两边粉刷,185是外墙一面粉刷。最好要提前测量结构垂直平整及直线度,号安排砌块。
回复
qq_1453108071434
2016年01月22日 10:01:09
19楼
xuweiwei1008 发表于 2016-1-21 15:46 那也只能限于内墙,外墙不可能免粉刷的。我们这边外墙、厨卫间是粉刷的,其余是按照免粉刷施工。一般来 …定制的填充墙?是什么材料呢?叫什么名字?
回复
landaskygg
2016年02月01日 10:58:43
20楼
路过,留脚印···
回复
js66xiaoyu
2016年02月02日 13:14:20
21楼
你指楼上吗, 我做过几个项目地下室免粉刷。楼上的话模板太久周转次数过多,平整度有所欠缺。
回复
鸟巢咖啡88
2016年02月18日 10:26:43
22楼
这个事的确是有点难度的。
回复
xuweiwei1008
2016年11月25日 18:31:46
23楼
免粉刷,在剪力墙与砌筑墙体交接的部位设置75宽的企口,以后粘贴网格布用。砌块截面相应调整;内墙采用17cm、外墙采用18.5cm的砌块(需要在砌块厂家定做)