钢柱长细比无法计算。。
jishiman
jishiman Lv.8
2016年01月20日 11:56:17
只看楼主

一钢架,平面内长细比无法计算,为什么啊?构件信息显示: ☆ 构件设计内力与验算结果 钢 柱 16 截面类型= 16; 布置角度= 90; 计算长度:Lx=*******, Ly= 25.23; 长细比:λx=******,λy= 100.1 构件长度= 8.00; 计算长度系数: Ux=******* Uy= 3.15 抗震等级: 四级 截面参数: B1= 300, B2= 300, H= 600, Tw= 8, T1= 12, T2= 12

一钢架,平面内长细比无法计算,为什么啊?

构件信息显示:
☆ 构件设计内力与验算结果


钢 柱 16
截面类型= 16; 布置角度= 90; 计算长度:Lx=*******, Ly= 25.23; 长细比:λx=******,λy= 100.1
构件长度= 8.00; 计算长度系数: Ux=******* Uy= 3.15
抗震等级: 四级
截面参数: B1= 300, B2= 300, H= 600, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:b类
构件钢号:Q345
验算规范: 普钢规范GB50017-2003
免费打赏
小榕树
2016年01月20日 21:53:33
2楼
有可能是布置角度的问题。
回复
子非鱼怎知
2016年03月14日 10:35:42
3楼
很想学习大神的意见
回复

相关推荐

APP内打开