该工程是一个钢框架-支撑结构,只在1-8层设置了支撑,支撑在9层就去掉了,为什么9层朝上柱承担的剪力超过了楼层剪力了?9层朝上没有支撑了,那剪力不应该全部由柱子承担吗?急求大神解答!
该工程是一个钢框架-支撑结构,只在1-8层设置了支撑,支撑在9层就去掉了,为什么9层朝上柱承担的剪力超过了楼层剪力了?9层朝上没有支撑了,那剪力不应该全部由柱子承担吗?急求大神解答!
2楼
我也遇到类似问题 同问
回复
4楼
qiangxq2 发表于 2016-1-20 08:11 非常期待解答一开始我以为是地震作用方向角度的问题,后来一看也不是,急求啊!
回复
5楼
软件内力分配问题5%之内忽略不计!!
回复
6楼
liy1988 发表于 2016-1-20 15:06 软件内力分配问题5%之内忽略不计!!我还看了一个多层的框架结构,里面每层每个方向柱剪力百分比都是100%,为什么这个就没有5%的误差呢?
回复
7楼
这是一个多层框架结构
回复
8楼
randylxl 发表于 2016-1-20 15:30 这是一个多层框架结构纯框架根本就不存在,我说的是柱与支撑承担的剪力分配误差,小于5%可以忽略了
回复
9楼
liy1988 发表于 2016-1-22 16:29 纯框架根本就不存在,我说的是柱与支撑承担的剪力分配误差,小于5%可以忽略了正解,纯框架结构哪有剪力调整
回复