住宅地下室火灾危险性为丙类? 储藏室门 需要防火要求?和喷淋有关系吗?

住宅地下室火灾危险性为丙类?

储藏室门 需要防火要求?

和喷淋有关系吗?
免费打赏
xuan880109
2016年01月18日 13:09:16
2楼
至少应设置为乙级防火门。
回复
ruanchuan
2016年01月19日 15:58:44
3楼
住宅地下室的储藏室为家庭放置杂物的地方,大部分应该为可燃物,故火灾危险性应该为丙类;
储藏室门 需要防火要求?这个规范没有规定要做防火门,只要防火分区不超过规范规定的值,就行了;
和喷淋有关系吗?《建筑设计防火规范》8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
回复
longjuanfeng6886
2016年01月21日 11:34:01
4楼
消防知识 发表于 2016-1-19 15:58 住宅地下室的储藏室为家庭放置杂物的地方,大部分应该为可燃物,故火灾危险性应该为丙类;储藏室门 需要防 …住宅储藏室平面图设计院注明火灾危险性为丙类,消防审查的时候提出储藏室门应为乙级防火门;我想知道根据那条规范或者标准?
回复
wbl68505631
2016年01月22日 20:15:26
5楼
储藏室门乙级 新建规 6.2.3.4 这条消防可能是从严考虑了
回复
co1448110866400
2016年01月25日 08:56:43
6楼

感谢楼主分享
回复
sgtyl
2016年01月26日 09:16:41
7楼
感谢楼主分享
回复
wsyan2011
2016年01月27日 11:08:48
8楼
谢谢楼主分享!!
回复
风城玫瑰
2016年02月24日 17:30:52
9楼
储藏普通门就行了吧?
回复
qq_1438822893684
2016年02月24日 19:05:04
10楼

储藏室门乙级 新建规 6.2.3.4 这条消防可能是从严考虑了
回复
co1456458577493
2016年02月26日 11:57:38
11楼
住宅地下室设置储藏室,应按照丙2项储藏的要求进行设计