办公楼地下室 设备间 配电室的门可以内开吗?
csliu89815
csliu89815 Lv.12
2016年01月15日 11:00:31
来自于建筑问答
只看楼主

厂区的办公楼,地上四层,地下一层,中走道,地下仅为配电室,设备间。地下室走道两边配电室、设备间门 设计时均内开,外开影响走道疏散宽度。可否引用 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)第41页 7.4.12条第1款 人数不超过60人 门的开启方向不限 ???(因为是14年的项目 所以引用的老防火)

2016年01月15日 13:15:15
2楼
配电室的门应向外开。这个条文在电气规范里(GB50053-2013 JGJ16-2008)有要求,另外通则里也有。
门口外开,可以象学校教室一样处理一下。
回复
o依寒o
2016年01月15日 15:22:43
3楼
地下设备间的门都应为甲级防火门,所以只能外开。
回复
建筑小李
2016年01月16日 23:27:20
4楼
可以外开啊
回复
北风之神
2016年01月18日 08:11:37
5楼
设备间只能外开 这样如果发生爆炸的话 能够起到泄压作用
回复
csliu89815
2016年01月18日 17:27:40
6楼
真仙 发表于 2016-1-15 13:15 配电室的门应向外开。这个条文在电气规范里(GB50053-2013 JGJ16-2008)有要求,另外通则里也有。门口外 …受教了 感谢!~
回复
csliu89815
2016年01月18日 17:28:16
7楼
px19521 发表于 2016-1-15 15:22 地下设备间的门都应为甲级防火门,所以只能外开。并不是 都是甲防门 外开对的
回复
zhuyanlang
2016年01月19日 17:10:25
8楼
不就是应该外开吗?
回复

相关推荐

APP内打开