绍兴一办公楼在地下室的变配电所要抬高1米?
artisan_paul
2013年03月15日 14:33:13
只看楼主

最近做了个项目当地供电局和建筑专家说地下室的变配电所要抬高1m。我问了我们这的审图师父也没听说此等抬高1m的要求啊,说抬高基本150-300mm。所以想问下这个所谓的抬高1m是不是故意卡外地设计院的?

最近做了个项目
当地供电局和建筑专家说地下室的变配电所要抬高1m。
我问了我们这的审图师父也没听说此等抬高1m的要求啊,说抬高基本150-300mm。
所以想问下这个所谓的抬高1m是不是故意卡外地设计院的?
免费打赏
lingxuct
2013年03月15日 15:01:10
2楼
不说没有根据的话!

是不是要抬高1米,原设计是否符合设计规范,提出要抬高1米的根据在哪?

业主和管理部门可以向设计提要求,设计可以向对方解说(同意或不同意,不同意需要说出理由)。
回复
qsy0
2013年03月15日 16:02:41
3楼
地下变配电所抬高1m主要是考虑水的问题吧,人家故意卡你不会用这个理由的。
回复
artisan_paul
2013年03月15日 16:26:58
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-15 15:01 不说没有根据的话!是不是要抬高1米,原设计是否符合设计规范,提出要抬高1米的根据在哪?在地下一层的变配电所比楼层标高高150mm外加地下一层汽车库有潜污泵
回复
artisan_paul
2013年03月15日 16:28:26
5楼
qsy0 发表于 2013-3-15 16:02 地下变配电所抬高1m主要是考虑水的问题吧,人家故意卡你不会用这个理由的。在上海的项目也没看到过抬高1m的我已经比楼层高150m,已经抬高考虑水的问题了外加地下一层有潜污泵
回复
lingxuct
2013年03月15日 16:56:50
6楼
原设计图符合哪个规范,现在的要求是否违反规范,或者说某些地方无法做到?
回复
老盖
2013年03月16日 11:36:06
7楼
头一次听说要抬高一米
回复
sxdsjlwmdd
2013年03月17日 10:57:11
8楼
我是绍兴的,你是哪个项目?
回复
sxdsjlwmdd
2013年03月17日 10:58:13
9楼
你讲的是绍兴电力局的规定
回复
sxdsjlwmdd
2013年03月17日 10:58:57
10楼
主要是考虑地下车库的积水,我是房产公司的
回复
cyuanjiajia
2013年03月17日 11:08:46
11楼
一米有点夸张 一般六十就高 做个电缆沟 也做防水
回复