往期精彩内容回顾:【暖通施工点1#】工程竣工验收全过程,按照这个保证不出纰漏!【暖通施工点2#】室内管道打压及满水试验施工方法和技术要求【暖通施工点3#】暖通空调设备安装的施工问题本课件取材于东芝开利课件,课件主要目录如下:1.焊接2.焊条的选择方法3.助焊剂的作用和性质4.焊接装置5.关于气体的种类6.焊具的构造7.焊接作业8.母材(关干铜管)9.焊接的方法10. 焊条的渗透渗透
【暖通施工点1#】工程竣工验收全过程,按照这个保证不出纰漏!
【暖通施工点2#】室内管道打压及满水试验施工方法和技术要求
【暖通施工点3#】暖通空调设备安装的施工问题
本课件取材于东芝开利课件,课件主要目录如下:
1.焊接
2.焊条的选择方法
3.助焊剂的作用和性质
4.焊接装置
5.关于气体的种类
6.焊具的构造
7.焊接作业
8.母材(关干铜管)
9.焊接的方法
10. 焊条的渗透渗透
11. 关干母材、配管
12. 自问、自答的意识提高
13. 关于安全
14. 最后…
焊接
选择焊条的方法
①焊条的时候,首先考虑物品的使用目的、形状・尺寸・组装方法・焊接的程序・数量、还取决于软是采用焊接軟还是硬焊接。
②焊条要求满足以下特性:
Ⅰ 对母材熔入性好。
Ⅱ 有适当的熔化温度和流动性,焊材容易充分地渗入连接管、并且在母材之间有良好的流动性(毛细现象)。
Ⅲ 熔化状态稳定、不含过多的易蒸发的成分。
Ⅳ 焊料流动要流畅,尽量避免分次焊接同一焊口。
Ⅴ 尽可能减小母材与焊料之间的电位差。
Ⅵ 使用能够满足连接管的机械、物质性能要求的焊材。
Ⅶ 焊接金・银・工艺品的时候,焊条颜色应与母材是一样的。
③助焊剂的定义
助焊剂的作用:
在空气中焊接时,母材金属(铜管)表面多少会有氧化膜,加热时也会有氧化膜加厚的现象。在〈扩散〉项目里有说明,母材金属(铜管)表面有氧化物时,熔化的焊条不能完全扩散到母材(铜管)里而且不能进行正常的焊接。为此,要科学的除去氧化物,同时防止母材加热被氧化。
※科学地除去金属氧化物。
※防止由于加热而引起的金属氧化。
④助焊剂性能要求:
Ⅰ 涂抹性要好(要有适当的粘度,加热初期阶段不允许有滴落现象。)
Ⅱ 润湿性、流动性要好。(要求能够充分渗透焊接部位)
Ⅲ 对焊接表面的覆盖性要好。(防止因加热造成的氧化)
Ⅳ 伏越的科学活用性。
Ⅴ 稳定耐热并具有活性。
Ⅵ 其他。
关干气体的解释
①燃烧的气体的分类
Ⅰ 可燃性气体‥氢气・乙炔气・天然气・丙烷气(丙烯气)等
(氧气 和空气混合燃烧的气体)
Ⅱ 支燃性气体‥氧气
(助干其它气体和物质燃烧的气体)
Ⅲ 不燃烧性气体‥氮气・氦气・氩气・氟隆气等
(和燃烧无关的气体)
②气体配管及气体软管的彩色区别
气名 |
气体配管 |
气体软管 |
(1)氧气 |
黑色 |
黑色 |
(2)丙烯气 |
赤色 |
赤色 |
(3)氮气 |
灰色 |
绿色 |
④丙烯气
丙烯气的性质‥C3H6・无色・有臭・比重(空气与氧气的比例为= 1:1.5 )
丙烯气的危险性:爆炸范围广、在可燃性气体中容易爆炸。
⑤重点
Ⅰ关干气体焊接的日常检查・每月一次检查・每年一次检查、是在高压气管理法・劳动安全卫生法规定着。
Ⅱ因为气体焊接作业是用、氧气・丙烯气来加温高温的作业,所以要理解会有烫伤・火灾・爆炸等的事发生。
Ⅲ气体焊接作业的时候、用肥皂水查看集合装置吹管・调整器・像胶管・容器还有其它焊接部分是否有氧气、丙烯气的泄漏。
因此长时间裸眼作业的活会得结膜炎、白内障等病所以有必要带遮光眼镜。
Ⅴ要穿清洁的绵制的工作服、为防止烫伤、烧伤夏天也不要露出皮肤要穿长袖的衣服。半袖的时侯要戴手背套。袜子也最好穿绵袜,并穿好安全鞋,安全帽。
关于母材(銅管)
关于安全
燃气溶接装置检查及注意点
(1)检查燃气溶接装置器具
①集中配管的各连接阀、开关是否顺畅。
②焊气罐有无污渍(助焊剂)。有无漏气发生。
③节约点火装置是否干净。能否正常工作。
④喷枪的工作是否正常。
⑤各器具的连接部(气体软管)是否漏气。
※毎早开始上班前必须检查燃气溶接装置连接部。
(2)焊膏对环境保护有影响、因此焊膏的管理必须按已定好的规定进行。
①必须列为危险物来保管。
②如果打倒了、需立即擦拭。(抹布等)
③应放到指定的空容器里面。
(3)安全保护器具等
①不可被油污弄脏作业服。
②戴好安全鞋、帽子等。
③戴好手套、防护眼镜。
④(工作服为短袖的话)要戴好手背套。
※焊接作业中禁止使用皮手套、尼龙手套。
总结
焊接操作、学习的虽是相同的基础、但应根据实际焊接的操作来累积经验、并且各人应改善作业、形成适合自己的焊接方式。
所谓的适合自己的焊接方式
①火焰的强度(管径・厚度・速度)
②管的加热方法③火焰的避开方法
④供给焊材的方法
以上各点、由焊接作业者逐个进行改善。
希望各位边实际操作焊接边改善、为创造自分风格而努力。