新装的家,有一回路去往厨房的电。接上油烟机(老板的),一开照明灯漏电开关就跳闸,开风机有时跳,有时不跳。接上电水壶可以正常使用。油烟机没问题,修过,然后也换了新的,接在屋里的其他插座上也不会跳。检查线路,万用表显示,火线,零线,地线均接线正确,且没有短路。从电箱引新的一根零线去插座,火线,地线用原来的,这时候油烟机可以正常使用。是因为在装修过程中造成预埋的电线受损造成的吗?为什么万用表检查不出来?漏电开关没问题,ABB的开关,而且我也换过其他开关试过了。请明白的人帮忙分析一下,谢谢!
fitman 发表于 2016-1-15 10:36 一般情况下,N线的绝缘不好(注意是不好),是不会引起RCD动作的。象楼主的情况,很可能是N线与PE线接在一起 …这一回路总共就三个开关,一个给厨宝,一个给油烟机,一个给冰箱。从电箱出来第一个给的是冰箱插座,拆下来测这一段线路,零线和PE线是没错的(我也是做电的,这点能肯定)。用明线给到油烟机插座,油烟机还是不能正常使用,电水壶可以正常使用。同样用明线替换从电箱到冰箱插座的零线,火线和PE线不动,油烟机可以正常使用。
回复
13楼
ccc___ 发表于 2016-1-15 10:16 “一开照明灯漏电开关就跳闸,开风机有时跳,有时不跳。”1、检查线路绝缘电阻(没有摇表时用万用表X10 …零线和PE线没接错,测过了。有没有可能是订踢脚线时损坏了管内的线呢?损坏不严重。。。。油烟机的照明灯是LED灯,有影响吗
回复
14楼
likai860302 发表于 2016-1-15 10:44 这一回路总共就三个开关,一个给厨宝,一个给油烟机,一个给冰箱。从电箱出来第一个给的是冰箱插座,拆下 …我只是想告诉你,一般的N线接地(非金属性的)是不会引起RCD动作的。我们电工应急处理漏电开关动作的方法就是把N线与相线互换,基本就不会跳了。象你的情况。如果能确认N与PE之间没有绝缘问题,那基本没有跳RCD的机会。请你再确认一下,分开电箱中的N与PE,看看他俩之间的绝缘是否正常(其实1K以上就基本不会跳RCD了)。
回复
15楼
fitman 发表于 2016-1-15 11:01 我只是想告诉你,一般的N线接地(非金属性的)是不会引起RCD动作的。我们电工应急处理漏电开关动作的方法 …恩,看来只能回去用摇表试试了
回复
16楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-15 11:39 编辑 likai860302 发表于 2016-1-15 10:47 零线和PE线没接错,测过了。有没有可能是订踢脚线时损坏了管内的线呢?损坏不严重。。。。油烟机的照明灯 …厨房间里的踢脚线是地砖(瓷砖)的,哪来的钉子?开关跳,肯定在三种故障中的一种:1、短路 钉子钉破PVC管和电线,由于二个用电器都会跳,这个故障存在的可能性不大。2、线路漏电 也包括用电器漏电,厨房环境潮湿,漏电的可能性存在,照明灯是不装在混凝土楼板?3、把负载N线接到PE线上 安装时PE线没用黄绿双色线,接线时易搞错。
回复
17楼
ccc___ 发表于 2016-1-15 11:33 厨房间里的踢脚线是地砖(瓷砖)的,哪来的钉子?是客厅里的,电线从电箱出来,走的是下面,客厅的埋管,我看到线管应该在地板高度。
回复
18楼
likai860302 发表于 2016-1-15 11:37 是客厅里的,电线从电箱出来,走的是下面,客厅的埋管,我看到线管应该在地板高度。一楼不是说只厨房的灯一开会跳? 现在又说客厅了,到底是哪些灯一开会跳?如果N线在总开关后没再次进开关,钉子钉破PVC管,把N线(总线)和PE线短路了,不管开哪个灯或插座用电,开关都要跳了。
回复
19楼
ccc___ 发表于 2016-1-15 11:44 一楼不是说只厨房的灯一开会跳? 现在又说客厅了,到底是哪些灯一开会跳?如果N线在总开关后没再次 …是我没说清楚,照明灯的线和这条线没关系,单独走的。我所说的灯是油烟机上用来照明的LED灯。配电箱安放在客厅,一共四个出线回路,全屋照明一个,插座一个,厨房插座单独一根,厕所插座单独一个。出故障的是去厨房插座的这根线。上面只有三个预留插座,第一个给冰箱用,第二个给油烟机用,第三个给厨宝用。现在只有油烟机安装上了,测试油烟机的时候发现的问题。油烟机换过LED灯,然后也换了一台新的,但是都没有解决问题。配电箱内的开关我也换过了,就是将原来控制灯的微断(屋内照明没问题)接给厨房供电的线,同样开油烟机的时候跳闸。后来,我用一根明线从电箱接到油烟机插座上,原来线管内的蓝色线(配电箱和插座)两边都拆除,红色火线和黄绿色地线不动,这时候油烟机可以正常使用,微断不跳闸。接原来三根线的时候,我用赠送的电水壶也试了好多次,都不会造成开关跳闸。线路不存在接错线的问题。两端线的颜色能对上,而且我也拿万用表试过了,没有接错。现在出问题的就是油烟机,冰箱和厨宝还没安装,不知道这两个插座还能不能用,会不会跳闸。要是冰箱总跳闸就完了,没法用啊。
回复
20楼
很简单,照明与风机的那个插座公用了N线,导致出现此问题
回复
21楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-15 12:36 编辑
回19楼:
请按5楼的方法再检查一次,检查前,把总闸拉开,再把排油烟机的灯和风机的开关开上,查电源线(特别是N线)对PE线的电阻有多大? 最好查后能在这说一下。
有可能,你上次查时,排油烟机的灯开关没开,油烟机上灯座的N线碰壳了,由于开关没开,所以查不到。
“
原来线管内的蓝色线(配电箱和插座)两边都拆除,红色火线和黄绿色地线不动,这时候油烟机可以正常使用,微断不跳闸。”
肯定是油烟机有问题,那根蓝线就是PE线,一接上就跳,说明油烟机有漏电。
把油烟机插头拔下,用万用表RX10K档,测量N与E之间的电阻有多大(测量前把开关都开上)。
回复