新装的家,有一回路去往厨房的电。接上油烟机(老板的),一开照明灯漏电开关就跳闸,开风机有时跳,有时不跳。接上电水壶可以正常使用。油烟机没问题,修过,然后也换了新的,接在屋里的其他插座上也不会跳。检查线路,万用表显示,火线,零线,地线均接线正确,且没有短路。从电箱引新的一根零线去插座,火线,地线用原来的,这时候油烟机可以正常使用。是因为在装修过程中造成预埋的电线受损造成的吗?为什么万用表检查不出来?漏电开关没问题,ABB的开关,而且我也换过其他开关试过了。请明白的人帮忙分析一下,谢谢!
考虑厨房相应的零线绝缘性能不好,特别是接线盒与插座连接处。用欧姆档可能是测量不出来的,可以采用兆欧表测量相关引线。如果确认是线路问题,只能换线了。
回复
3楼
其实,你的试验已经说明问题出在零线上了。这根线不能用了,如果方便最好把这趟线路的三根线都换掉。
回复
4楼
我也怀疑是零线问题,现在装修的说线管在墙内有好几个弯,线换不了。而且用电水壶为什么没有问题?
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-15 10:19 编辑
“一开照明灯漏电开关就跳闸,开风机有时跳,有时不跳。”
1、检查线路绝缘电阻(没有摇表时用万用表X10K档),查厨房照明和排油烟机的N线对PE线之间有多少兆欧;
2、查照明和排油烟机的N线是不是接到PE线上了。(上面查绝缘电阻时就会查出来)
3、如果绝缘电阻小于0.5兆欧,且不是短路,请查管子较低的部位(一下往上穿线处的接线盒里有没水)。
4、如果有管子不是PVC管的钢管时,特别检查钢管处。
偶怀疑灯的N线接到PE线上的可能最大!
回复
6楼
likai860302 发表于 2016-1-15 09:59 我也怀疑是零线问题,现在装修的说线管在墙内有好几个弯,线换不了。而且用电水壶为什么没有问题?用电水壶为什么没有问题?不好解释是什么原因。同样,“电箱引新的一根零线去插座,火线,地线用原来的,这时候油烟机可以正常使用。”又怎么解释呢?
回复
7楼
断电,拆下线一根一根摇绝缘
回复
8楼
路 过。。。。。。
回复
9楼
零线和PE线没接错,试过了。还没摇绝缘电阻,回去试试。
回复
10楼
管子是PVC管,有没有可能是订踢脚线时对管内线造成了损伤
回复
11楼
一般情况下,N线的绝缘不好(注意是不好),是不会引起RCD动作的。象楼主的情况,很可能是N线与PE线接在一起了,或者是部分的N线与PE线接反了。
回复