一个排烟系统能否供两个防火分区?
果肉妈
果肉妈 Lv.3
2016年01月14日 17:12:27
来自于通风排烟
只看楼主

请问这个SE-01-B3-01排烟系统是否有问题?能供两个防火分区?

请问这个SE-01-B3-01排烟系统是否有问题?能供两个防火分区?
免费打赏
fine_2009
2016年01月15日 10:59:29
2楼
图中BECH是排烟防火阀吗?
按规范:机械排烟系统竖向宜按防火分区设置。竖井由井道连接各防火分区是正常做法,而横向不推荐,主要是风管穿越防火分区无论是对防火分区分隔,还是烟气由一个防火分区经过另一个防火分区,都使安全性降低了,因此不推荐穿越防火分区设置排烟系统。但有时实在不可避免时,也偶尔会发生排烟系统穿越防火分区的,只是我们要尽量避免这样做。
回复
co1456885748061
2016年03月02日 12:17:44
3楼
一楼回复正解,有困难时 可以横穿