宿舍楼共3层,原来暖气管道是从地下往上走的
hahanzu0
hahanzu0 Lv.2
2016年01月14日 15:09:38
来自于采暖供热
只看楼主

宿舍楼共3层,原来暖气的主供,回水管道是从地下往上3楼走的,现在是主管道都烂掉了。要重新走管为了省时间经费,我想重一楼楼顶并排走主供,回水管道。现在问这样的走法会不会影响一楼的供热??我是怕1楼不热。1楼的主管道高度为3米,1楼暖气片高度为1米以内

宿舍楼共3层,原来暖气的主供,回水管道是从地下往上3楼走的,现在是主管道都烂掉了。要重新走管
为了省时间经费,我想重一楼楼顶并排走主供,回水管道。
现在问这样的走法会不会影响一楼的供热??我是怕1楼不热。
1楼的主管道高度为3米,1楼暖气片高度为1米以内


免费打赏
ygfzxq
2016年02月23日 11:52:19
12楼
路过,学习一下
回复
qixing163163
2016年02月23日 15:18:13
13楼
看系统形式,上供上回双管式不建议这样做,机械循环上供上回单管式没有问题!
回复
梁银虎
2016年02月24日 11:24:48
14楼

这个没有关系的,做好计算就可以
回复
快乐的设计师
2016年02月25日 09:09:15
15楼
可以啊,很多这样做的。
回复
快乐的设计师
2016年02月25日 09:09:37
16楼
学校教的还是太教条。
回复
快乐的设计师
2016年02月25日 09:10:15
17楼
实际中有很多情况是你学校学不到的。