宿舍楼共3层,原来暖气管道是从地下往上走的
hahanzu0
hahanzu0 Lv.2
2016年01月14日 15:09:38
来自于采暖供热
只看楼主

宿舍楼共3层,原来暖气的主供,回水管道是从地下往上3楼走的,现在是主管道都烂掉了。要重新走管为了省时间经费,我想重一楼楼顶并排走主供,回水管道。现在问这样的走法会不会影响一楼的供热??我是怕1楼不热。1楼的主管道高度为3米,1楼暖气片高度为1米以内

宿舍楼共3层,原来暖气的主供,回水管道是从地下往上3楼走的,现在是主管道都烂掉了。要重新走管
为了省时间经费,我想重一楼楼顶并排走主供,回水管道。
现在问这样的走法会不会影响一楼的供热??我是怕1楼不热。
1楼的主管道高度为3米,1楼暖气片高度为1米以内


免费打赏
林刚
2016年01月14日 15:35:27
2楼
没有问题,管道可以向下走的。
回复
勇者无疆
2016年01月15日 08:35:34
3楼
没问题,大胆的走。如果是在不放心,一楼增加管径
回复
mage780705
2016年01月21日 13:16:14
4楼
这个没有关系的,做好计算就可以。
回复
co1437380108179
2016年01月21日 15:09:55
5楼

赞赞,学习学习
回复
农民
2016年01月21日 16:44:18
6楼
别这样。一楼很难达到理想的效果。
回复
农民
2016年01月21日 16:45:17
7楼
勇者无疆 发表于 2016-1-15 08:35 没问题,大胆的走。如果是在不放心,一楼增加管径你说的不行。不是大胆不大胆的问题,要有技术支撑才可以。
回复
勇者无疆
2016年01月22日 08:29:16
8楼
农民 发表于 2016-1-21 16:45 你说的不行。不是大胆不大胆的问题,要有技术支撑才可以。没问题的,你们楼层不是太高,估计采暖面积也不大。不用担心
回复
农民
2016年01月22日 19:02:08
9楼
勇者无疆 发表于 2016-1-22 08:29 没问题的,你们楼层不是太高,估计采暖面积也不大。不用担心这样说吧,双管肯定不行。单管有可能性。要不试试看?
回复
做一只攻城狮
2016年01月25日 08:03:51
10楼
这种情况完全可以的啊,我是北方的,我们这里的管道如果一楼不方便布置暖沟的话,就在一楼顶部布置供回水管道--中供中回系统么
回复
集中供热
2016年02月22日 11:27:21
11楼
只要不圈气就行
回复

相关推荐