给客户装散热片时,第一天把空气抽了,用了一天,第二天里面又有空气。一用里面就有空气,这是什么情况,怎么解决?
给客户装散热片时,第一天把空气抽了,用了一天,第二天里面又有空气。一用里面就有空气,这是什么情况,怎么解决?
2楼
1.可以从这几个方面考虑:可能因为系统定压不足,外界空气进入管道;可能由于水力加热的空气析出;可能系统设计先天不足有缺陷等原因。你的采暖系统介绍的不够详细,不好确定。
2.首先定压要够,系统充满水并且保压,空气就进不去了;系统最高点和往下拐的地方,设置自动排气阀,多余的空气可以自动排出;
3.再有问题就是系统问题,需要跟多现场情况,具体分析
回复
3楼
先说说空气是怎么产生的。可能水里的空气,因为加热,从水力跑了出来了。可能是系统的压力不足,局部系统压力小于大气压力,空气从系统跑气的地方,溜达了进来,出现了倒空。针对第一个原因,可以在系统最高点设置自动排气阀。一部分气泡可以漫漫爬到最高点,由自动排气阀跑掉。考虑到检修的问题,一般在自动排气阀前要加个截止阀。截止阀平时常开,更换自动排气阀的时候暂时关闭。如果是第二个原因导致的系统漏气,要增加系统定压,让系统压力大于大气压力。一般来说,系统最高点要留有3~5米的富裕压力,以保证系统不倒空。采暖系统运行一般要有0.25m/s以上的带气速度。这样气泡能被带走。另外不合理的管道设计也可能导致系统窝气。采暖主干管道要有0.003的坡度,本着“供水抬头走,回水低头走”的原则放坡。另外,还有最后一个补救办法,就是在每组散热器上加手动排气阀,即我们常说的跑风。采暖系统运行的时候,摸摸散热器热不热,哪里不热很肯能就是窝气了,需要拧松跑风的丝扣放气,哪里不热放哪里。朋友们拧的时候一定慢慢旋转,不要把跑风一次性拧掉,放气的时候注意跑风小孔的方向,注意别让喷出来的热水烫了自己,也不要把墙面给喷脏了——很多的采暖系统喷出来的都是黄色的锈水。有的跑风因为年久可能很紧。朋友们用钳子拧的时候千万小心,把跑风拧断了可就要哗哗跑水啦……
回复
4楼
楼上的朋友分析的很到位。根据以往的经验,建议从管道敷设方面查找原因,往往反坡而照成排气不好,照成暖气不热。本着“供水抬头走,回水低头走”的要求,此处“回水低头走”限于沿地面敷设管道(不上翻)的方式。