安安老师,我们这里有个10万来平米的小区,想用出水40℃的温泉水做热源,不知道是否可以?
黄老三
黄老三 Lv.7
2016年01月13日 13:45:45
只看楼主

我们这里有个10万来平米的小区,想用出水40℃的温泉水做热源,不知道是否可以?

我们这里有个10万来平米的小区,想用出水40℃的温泉水做热源,不知道是否可以?
bingyu0605
2016年01月13日 16:17:14
2楼
安安请这位朋友着重考虑以下几个方面:
1.出水量是否足够;
2.取热后的温泉水如何处理,
首先说明一点,40℃的出水基本可以满足地暖的供热要求。如果回水取30℃,平均水温只有35℃。鉴于水温较低,建议适当加密盘管,比如取250甚至200;或者适当减小供回水温差,比如温差取7℃或5℃。这位朋友想到了用热泵提高供水温度,安安觉得这也是一个办法,技术上是可行的,就是要考虑下机组的初投资和运行、维护费用了。不管是直接取热还是用热泵提温,采暖用热终究要取自温泉井,归根结底要考虑出水量是否足够。
安安简单计算了采暖耗热量:
先估算热指标,取50 W/m2;50 W/m2*100000 m2=5000kW。
接下来计算所需流量:5000 k W *0.86/(40℃-30℃)=430 m3/h。
PS:0.86是系数,朋友们可以直接套用这个公式计算流量(比如计算循环泵的流量)。这里的热指标取50 W/m2是估算的比较保守,一般京津唐地区,新建的节能住宅,连续供暖情况下,热指标也就30 W/m2(仅户内,不含外网损失)的样子。
每小时430 m3的流量,我们必须要考察温泉井的出水能力了。另一方面,每小时430 m3的流量,水务部门不可能让你白白放掉的,是回灌还是二次利用,还是个问题。这位朋友讲取热后的温泉水可以卖给温泉浴池。取热后已经剩下30℃,这个温度已经不能用来洗澡了,是不是还得二次加热呢?据这个朋友讲,温泉井是打了1200米的井。如果需要水泵提升的话,耗电量也将是个很客观的数字。
太原新闻网有《西攒社区用上温泉取暖了》的报道,温泉井深2000米,出水温度可以达到70℃以上,建筑总面积5万多平方米的成功案例的报道。温泉采暖相对来说是新鲜的事物,我们必须有足够的准备才能驾驭它为我服务。如果出水量不够,是否可以考虑再打一眼更深的温泉井?来取热之后,我们是否可以回灌或者二次利用?如何回灌才能不污染宝贵的深层地下水资源?建议对现有的成功案例进行实地考察,吸取经验与教训。下面是一张温泉井采暖、热水原理图。此图中取热后的热水被排入地沟,极大的浪费了水资源,是应该严格禁止的。
回复
搬砖是很幸苦的
2016年01月15日 11:31:57
3楼
bingyu0605 发表于 2016-1-13 16:17 安安请这位朋友着重考虑以下几个方面:1.出水量是否足够;2.取热后的温泉水如何处理,安安老师很棒 受教了
回复
rgf198818
2016年04月09日 10:18:57
4楼
大师级人物,学习太多
回复
neoican
2016年04月22日 15:00:00
5楼
安安老师很棒 受教了
回复
wltzhch007
2016年05月19日 14:20:50
6楼
安安老师很棒 受教了
回复
lu48612856
2018年03月12日 15:59:08
7楼

66666666666666666666666

回复

相关推荐

APP内打开