给排水工艺设计
小小鱼海
2016年01月11日 19:03:41
只看楼主

您好,想请教一个问题:在深度处理工艺设计中,提升泵房总管通过F型直管配水到两个臭氧接触池,现在出现了两池配水不均的情况,F型上段直管流量很大,下端流量很小,想请教专家分析其原因,谢谢?

您好,想请教一个问题:在深度处理工艺设计中,提升泵房总管通过F型直管配水到两个臭氧接触池,现在出现了两池配水不均的情况,F型上段直管流量很大,下端流量很小,想请教专家分析其原因,谢谢?
免费打赏
a5517084
2016年01月12日 09:33:48
2楼
是不是虹吸现象?
回复
liuchao7221
2016年01月26日 17:05:17
3楼
是不是总量不够,优先进入水头损失小的系统
回复
苗木青春
2016年01月27日 09:03:17
4楼
这个我也想知道
回复
g1y2w3
2016年01月28日 23:56:24
5楼
看是不是下端堵了,或在上端加个阀调节
回复
一生为水
2016年02月05日 11:09:26
6楼
你这个配水系统设计不合理,应该是使两个进水支管的阻力远大于总管,这样才会分配均匀。