本帖最后由 点点儿点点 于 2016-3-23 09:57 编辑 一、屋面上设备安装 1)屋面设备无破损污染,涂层均匀包括支架、托架。 2)风机支座与基础接触紧密,平正牢固,基础中心线与风机中心线垂直,减震装置齐全有效并有防松动措施。 3)进出风口应有安全防护装置,法兰连接严密,填充料无外露规整。 4)软接头材料选用正确,松紧适度无扭曲,与风机连接风道侧应设独立支架,支托架平正牢固,风道穿墙处封胶严密、规整。
一、屋面上设备安装
1)屋面设备无破损污染,涂层均匀包括支架、托架。
2)风机支座与基础接触紧密,平正牢固,基础中心线与风机中心线垂直,减震装置齐全有效并有防松动措施。
3)进出风口应有安全防护装置,法兰连接严密,填充料无外露规整。
4)软接头材料选用正确,松紧适度无扭曲,与风机连接风道侧应设独立支架,支托架平正牢固,风道穿墙处封胶严密、规整。
二、屋面通气管高度符合要求,通气罩齐全无破损,通气立管是否晃动,应有加固措施,并制作精细,高度一致无污染。
三、冷却塔安装
1)设备的基础标高正确无破损,几何尺寸满足设备安装要求,预埋件平正,地脚螺栓垂直。
2)冷却塔安装坐标、标高、中心线、垂直度及平正,并有紧固并有防腐措施。
3)管道排列整齐有序,间距符合要求,转弯弧度,组配件高度一致,位置便于操作及维修。
四、管道井:各层管道井整洁无污染,标识明确规整,涂层均匀无返锈脱落。过层立管垂直,套管外露环形口均匀、封堵严密,多排立管间距一致,卡架平正、牢固,保温层施工应完整到位,平整密实、无破损开裂。仪表位置、间距符合要求。
五、消火栓安装:1)消火栓箱体平正牢固、整洁无污染,栓口位置、距地面高度符合要求,消防组配件齐全摆放整齐,箱体与管根封堵精细。
2)多个消防喷淋口纵向顺直成线,间距均匀。喷淋口应在小板装饰面中,消防喷头外露一致,喷头托盘与装饰面严密无脱落。
3)风口安装与装饰面连接严密、无缝隙,平正牢固,整洁无污染,多个风口纵向顺直成线,间距一致美观。
六、洁具安装
1)卫生间、地漏坡向正确,地漏面板距地面5mm。
2)洁具平正牢固,位置、标高正确,成排洁具排列、间距、标高整齐美观无污染。
3)落水口与洁具排水管接口牢固封堵严密,洁具溢水口畅通。
4)镀铬件完好无损,开启灵活无渗漏,给水管卡架位置正确,平正牢固,组配件高度、间距一致无渗漏。嵌缝胶均匀光滑,粘结牢固,紧固件应有软垫处理。
七、吊顶内管道安装:1)吊顶内无污染物,管道、风道过墙处应封堵整齐。
2)排水接口严密,伸缩节位置应正确,吊支架无脱落,间距位置应合理。横管段坡向正确,顶板与管根处无湿渍、渗漏。
3)风机盘管机组平正,支吊架垂直牢固,有防松动措施,双螺母紧固齐全。
4)风道、管道保温层应完整到位,保温层、保护层平整密实无破损开裂。支、吊架不得嵌入保温层内,支、吊架部位应采取绝热措施,当采用木垫块时,木垫块应认真做防腐处理,垫块高度应与保温层厚度相匹配。
5)软连接材料使用正确,安装牢固,松紧适度无开裂、扭曲、超长,或当异径管使用等。
6)镀锌管丝接接口的麻丝、生料带应清理干净并做防腐处理。
八.散热器安装
1)散热器位置正确,平正牢固,炉卡设置合理,侧向上下一致,多组散热器标高一致,纵向顺直,间距符合要求,涂层均匀无返绣脱落现象。
2)采暖立管垂直、卡架使用正确,平正牢固。多根立管、卡架、组配件高度一致整齐,过层套管封堵严密,涂层均匀无返锈漏涂现象。
3)采暖横向干管坡向正确,固定支架位置,安装符合要求,活动支架明确。
九、地下设备用房及公共部分
1)设备基础的坐标、标高、平整度、并四周无破损,几何尺寸满足设备安装要求。多组相同设备基础纵向顺直,标高、间距一致。
2)设备安装的坐标、标高、中心线、垂直度及水平度并有紧固措施。
3)多组同类设备,组配件纵向顺直,标高、间距一致,并满足操作维修要求。
4)法兰盘与组配件、阀门按要求选配厚度应一致。螺栓朝向,紧固后外露螺扣应一致。
5)管道与设备采用弹性连接位置应正确,并加设独立支撑架。当设备支座与砼基础采用减震器或减震垫,必须满足使用功能。设备传动部位应有安全保护措施。
十、管道安装
1)管道安装应横平竖直,多排管道间距合理。必须有坡度的管道其坡向、坡度应正确,当有热膨胀伸缩的管道,补偿器、固定支架及活动支架并满足设计及使用功能的要求。
2)管道焊接,管道对接无错口,焊口均匀圆滑、无焊瘤、飞溅物、夹渣、气孔,焊缝的宽度、高度应符合要求。
3)管道支、吊架位置正确,间距均匀,平正牢固,承载力符合要求。支、吊架下料时切口必须平整光滑,组对、焊接、防腐、面漆等均应规范、美观、耐久,不得出现油漆脱落,返绣现象。
十一、保温管道和设备
1)其绝热层施工应完整,粘结密实到位。保温层、保护层应平整美观。
2)有防结露要求的管道与风道,其垫块与保温层厚度相匹配。
3)金属外壳保护层完整,封闭良好,接口严密,转弯规整,搭接缝顺水,制作符合要求。
十二、吊式机组与风道安装
1)减震器设置应正确,安装牢固,吊杆垂直,与托架双母加盖母紧固,机组支座与托架连接平正紧固,并有防松动措施。法兰接口平正严密,机组与管道软连接处,两侧应独立设置支、吊架。
2)水平风道平正顺直成线,法兰接口平正严密,支、吊架平正,位置正确,间距均匀。吊扦与托架连接处采用双螺母加盖母紧固,并在适当位置设防晃动支架固定。
十三、不锈钢安装:不锈钢不允许和碳素钢直接接触,支架与管道应采取隔离或热镀锌等措施。