超齐全给排水施工工艺标准做法照片,参考性强!
daysize
daysize Lv.2
2019年08月15日 10:01:19
只看楼主

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致 --> --> 2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满 3、穿墙、穿顶板 穿墙管道保护 4、立管止水台 5、接水斗 6、屋面管道 7、通气帽 注:上人屋面透气管不小于2.0米。 8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致

-->

-->


2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满


3、穿墙、穿顶板

穿墙管道保护

4、立管止水台

5、接水斗

6、屋面管道

7、通气帽

注:上人屋面透气管不小于2.0米。

8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观

9、跨越管道处做过桥处理

10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。

11、精美的给水设备间

地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观

12、消防泵房

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米

c、减震措施:出水管弯头、设备

d、金属软管不能做持续导体


1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确


报警阀组

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。

设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓

设备机房的接地

设备及管道的排列


设备四周警示带的做法

消防泵房内应有值班室

把警铃从设备间引进值班室

把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。

接地、标识及底部处理

13、某大厅远程30米射流球形喷口安装