5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房
11111122213r
2016年01月11日 15:35:39
只看楼主

5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房

5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房
北风之神
2016年01月12日 08:37:21
2楼
建筑设计防火规范---GB50016-2014 里边有详细的说明
回复
强強
2016年01月15日 17:51:50
3楼
此规模幼儿园不用设置室内消火栓可设置室内自救式软管卷盘,如果室外给水管道不能满足室外消防用水量的话,我觉得需要设置储存室外消防用水量的消防水池。
回复
明太祖
2016年02月16日 17:35:09
4楼

谢谢楼主分享
回复
南华八怪
2016年02月19日 08:45:16
5楼
学习了,按规范8.2.1理解是不需要设置
回复
听歌小王子
2016年02月24日 10:59:30
6楼
喷淋可以不用设置,新规6班中大型幼儿园应设喷淋,5班,可以不设,消火栓超过5000立方最好设置。
回复
xuewulei123
2016年02月29日 15:39:07
7楼
喷淋可以不用设置,新规6班中大型幼儿园应设喷淋,5班,可以不设,消火栓超过5000立方最好设置。
回复
做一只攻城狮
2016年03月22日 08:49:34
8楼
问题问的不合适,楼主给的条件:5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。问题:是否要设消防水池和消防水泵房?
我觉得条件和问题没有多大关系,我们根据这些条件能判断的是,楼主提供的这个幼儿园条件,巧妙的避开的防火规范中需要设置室内消火栓和自动喷淋系统的条文。
而关于这个消防系统是否需要设置消防水池和泵房,就得看 你现有的条件能否满足这个消防系统的需求。举个例子,如果现有消防水池和泵房能满足规范和使用要求,就不用新建消防水池和泵房了,如果满足不了或者现在就没有消防水池和泵房,那就需要新建了。
个人看法,欢迎来喷!
回复
给排水设计佬
2020年04月27日 12:30:06
9楼

只要满足15米以下或建筑体积不大于1万立方的就可以不设消火栓,小型幼儿园也不用做喷淋,其他的楼主自己定。

回复

相关推荐

APP内打开