5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房
5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房
2楼
个人觉得不用
回复
3楼
幼儿园设置消火栓和喷淋,可以用园区之前的消防水池和消防水箱,按整个地块的情况分析
回复
4楼
小班设消火栓,不用喷淋,那些不用做可以!
消防水池和水泵房设置看下规范!
回复
5楼
如何界定中大型幼儿园 目前只有87年的幼儿园建筑设计规范 通过楼主论述的面积 体积属于中型幼儿园 做喷淋有备无患
回复
6楼
如何界定中大型幼儿园 目前只有87年的幼儿园建筑设计规范 通过楼主论述的面积 体积属于中型幼儿园 做喷淋有备无患
回复
7楼
属中型幼儿园,需做自灭
回复
8楼
小型,我觉着喷淋和消火栓都不需要,当然不需要消防水池和泵房
回复
9楼
凡是不要凭感觉,安装规范就行了
回复
10楼
按《幼儿园建筑设计规范》定义此幼儿园属于小型幼儿园,按《建筑设计防火规范》可不设喷淋
回复
11楼
建筑高度未大于15米,体积未大于一万立方,可不设室内消火栓系统,若是大、中型幼儿园,则需设置喷淋,若设要设置消防水池,消防水箱级消防泵房
绍在琴:建筑高度小于15米中型幼儿园设自喷 不需要设置室内消火栓吗 是这个意思吗 谢谢
回复