高手低手都进来讨论下电梯负荷计算的问题
huanxisha
huanxisha Lv.4
2016年01月11日 10:40:40
只看楼主

1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。 2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。 问题来了: 我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么? 比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)

1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。
2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。
问题来了:
我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么?
比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)
考虑到同时系数(即第十二章),则最终的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度频繁的同时系数查表12-57所得)
请问,我的理解对么?
免费打赏
苯笨
2016年01月12日 11:19:16
12楼
huanxisha 发表于 2016-1-12 10:42 你给的链接打不开。不可能啊,复制后粘贴或直接打开链接.
回复
huanxisha
2016年01月12日 11:51:18
13楼
苯笨 发表于 2016-1-12 11:19 不可能啊,复制后粘贴或直接打开链接.可能是单位的网络有所限制。
回复
好运常在
2016年01月12日 14:46:36
14楼
huanxisha 发表于 2016-1-12 10:42 你给的链接打不开。我打开了!
回复
小小小的小
2016年01月12日 15:19:13
15楼
路过,学习一下
回复
瘸子电工
2016年01月22日 10:31:37
17楼
赞同huanxisha的说法 又琢磨了下,第一章的需用系数法主要是用来确定变压器容量的,亦即:
1. 将某栋楼的所有电梯负荷来计算到变压器端时,应采用需用系数法;
2. 在给某组电梯负荷配电,需要确定该电梯配电干线断路器和电缆大小时,则应采用第十二章的同时系数法。
这个在《全国民用建筑工程技术措施》(2009版)中的P15页表2.7.7里很明显地给出了提示:此系数(指电梯负荷组的需用系数)用于配电变压器总容量选择的计算。
回复
yunlj
2016年06月21日 15:57:20
18楼
0.19~0.22是算变压器容量用的的,0.54~1是用来算多台电梯共用电源的。
回复
电气书生
2016年12月13日 10:38:08
19楼
赞同17.18楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开