高手低手都进来讨论下电梯负荷计算的问题
huanxisha
huanxisha Lv.4
2016年01月11日 10:40:40
只看楼主

1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。 2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。 问题来了: 我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么? 比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)

1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。
2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。
问题来了:
我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么?
比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)
考虑到同时系数(即第十二章),则最终的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W。(按使用程度频繁的同时系数查表12-57所得)
请问,我的理解对么?
lyf830619
2016年01月11日 15:49:31
2楼
需要系数是,一个设备组里面不同台数设备需要打的系数,而同时系数是不同设备组之间或供电干线上打的系数,不知道我说的明白不。
回复
lingxuct
2016年01月11日 16:10:07
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-11 16:12 编辑

讨论这个好象没有必要吧?

电梯又不是主要用电负荷,多一台少一台,对供电系统影响极微小,不会有了一台电梯,需把电缆加粗吧?

只是有了电梯,必须按电梯说明书中的要求配电缆,且能在末端双电源切换。有多大功率就须配多大的用电设施,因其是末端用电设备。
回复
xiamuzhixin
2016年01月11日 16:37:23
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-11 16:44 编辑

个人觉得,公式这么列会比较好:

Pc=Kx(0.3)*Pe(25)=7.5(需要系数代表单个或者单组设备不会一直满载运行,所以打个系数)

ΣPc=Kt(0.67)*8*Pc(7.5)=40.2(同时系数代表多个或者多组设备不会全部运行,所以打个系数)

如果把8台电梯当成一组设备,那么同时系数就不要打了,需要系数取小一些。)


以上都是个人理解。

回复
huanxisha
2016年01月12日 08:50:20
5楼
心电天下 发表于 2016-1-11 15:49 需要系数是,一个设备组里面不同台数设备需要打的系数,而同时系数是不同设备组之间或供电干线上打的系数, …具体到电梯负荷和电流的计算似乎不能套用第一章的你所说的内容。参看手册的第一章和第十二章。
回复
huanxisha
2016年01月12日 08:57:44
6楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-11 16:37 个人觉得,公式这么列会比较好:Pc=Kx(0.3)*Pe(25)=7.5(需要系数代表单个或者单组设备不会一直满载 … 又琢磨了下,第一章的需用系数法主要是用来确定变压器容量的,亦即: 1. 将某栋楼的所有电梯负荷来计算到变压器端时,应采用需用系数法; 2. 在给某组电梯负荷配电,需要确定该电梯配电干线断路器和电缆大小时,则应采用第十二章的同时系数法。 这个在《全国民用建筑工程技术措施》(2009版)中的P15页表2.7.7里很明显地给出了提示:此系数(指电梯负荷组的需用系数)用于配电变压器总容量选择的计算。
回复
huanxisha
2016年01月12日 08:58:44
7楼
ccc___ 发表于 2016-1-11 16:10 讨论这个好象没有必要吧?电梯又不是主要用电负荷,多一台少一台,对供电系统影响极微小,不会有了一台 …谢谢斑竹大人!我好像已经解决了。
回复
xiamuzhixin
2016年01月12日 09:21:46
8楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-1-12 09:30 编辑 huanxisha 发表于 2016-1-12 08:57 又琢磨了下,第一章的需用系数法主要是用来确定变压器容量的,亦即: 1. 将某栋楼的所有电梯 …你可以对比下配三P3的式1-5和1-9,还有P1的点1和2。负荷计算跟,结果是用于变压器还是用于线路无关的。
回复
苯笨
2016年01月12日 09:57:05
9楼
推荐一个网上的文章,是审图专家写的.http://wenku.baidu.com/link?url=SfTghwtk0vJ30u5nPvMxy4c3kL4QlaBxdM_G6rfTbKVJUulAqqDENjUkkwIsM8lZFIhXRaT5LwIFWlk1qofoMdaqFIrh04E_PicX3GP0VLG
回复
huanxisha
2016年01月12日 10:42:41
10楼
苯笨 发表于 2016-1-12 09:57 推荐一个网上的文章,是审图专家写的.http://wenku.baidu.com/link?url=SfTghwtk0vJ30u5nPvMxy4c3kL4QlaBxdM …你给的链接打不开。
回复
huanxisha
2016年01月12日 10:44:37
11楼
xiamuzhixin 发表于 2016-1-12 09:21 你可以对比下配三P3的式1-5和1-9,还有P1的点1和2。负荷计算跟,结果是用于变压器还是用于线路无关的 …应该结合第十二章和《全国民用建筑工程技术措施》一起看。你讲的相同类型负荷适用需用系数法,不同用电设备组之间适用同时系数法在第一章也讲了,我们之间应该没有分歧。
回复

相关推荐

APP内打开