本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑 压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒
本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑
压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒
13楼
谢谢,大家的帮助
这是图纸。运行电流5A。高压12KG。低压0.5KG。R22冷煤。
回复
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-17 19:57 编辑 yangyigui 发表于 2016-1-17 14:51 谢谢,大家的帮助这是图纸。运行电流5A。高压12KG。低压0.5KG。R22冷煤。压缩机在三楼顶,比蒸发器高,低温下,蒸发器里的润滑油粘度大,流动性差,不易被压缩机吸回,时间长了,造成压缩机缺油,运转温度高而损坏;2P压缩机,运转电流5A也较高了,这些原因坏压缩机的可能性大。高压12KG,低压0.5KG,此时的压缩比约为8.7,略大了些;低压0.5kg,如果不计压力损失,对应的蒸发温度已经是-32度了,不知是什么用途的制冷装置?
回复
15楼
高压12KG。低压0.5KG。R22冷煤。
你测试压力的时候,
冷凝器环境气温是多少?
如果环境气温远低于20度,
而高压在12kg,低压0.5kg,这是有问题的,
回复
16楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-17 19:14 压缩机在三楼顶,比蒸发器高,低温下,蒸发器里的润滑油粘度大,流动性差,不易被压缩机吸回,时间长了, …老师以前是用5P的。低压压力那么低是因为我把毛细管夹小了。压力高冷量太大了,加热量不够。这是一个24个立方的恒温房。做35度就行了。现在想用2P的压缩机去做,我觉得压缩机用大了。以前是别人设计的。
回复
17楼
游荡四方 发表于 2016-1-17 19:38 高压12KG。低压0.5KG。R22冷煤。你测试压力的时候,楼主有什么问题呀请指教
回复
18楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-1-17 21:19 编辑
三楼到三楼顶也3~4米左右高度,中部可不装U弯,回油不应是主因。看13楼图,惨了,双毛细管,又单独由电磁阀控制,难道是一库双温?如果是,装双毛细管控制流量,在没装内外可控风机风速的情况下,压机是十死毛一生,这是主因,我是这么想
先问楼主是不是作双温库来处理,图中低压压力保护、储液器标错地方了
回复
19楼
yangyigui 发表于 2016-1-17 20:29 老师以前是用5P的。低压压力那么低是因为我把毛细管夹小了。压力高冷量太大了,加热量不够。这是一个24个 …夹小毛细管,节流量小,压缩比大,回气过热度太大了,所以压缩机的运转温度肯定是很高的,在这种工况下运行,压缩机当然容易损坏。
回复
20楼
荣昌制冷 发表于 2016-1-17 20:36 夹小毛细管,节流量小,压缩比大,回气过热度太大了,所以压缩机的运转温度肯定是很高的,在这种工况下运 …那怎么办。我加你Q了。老师加 下我
回复
21楼
yangyigui 发表于 2016-1-17 20:40 那怎么办。我加你Q了。老师加 下我应该改用膨胀阀节流,节流压力应与当时制冷的蒸发温度相对应,这样压缩比就不会那么大了,运转工况也不会那么恶劣了。
回复
22楼
一动则全身动,玩大了,5P改用2P,重新再玩两器和毛细管吧,我这下座下静听讲课啦
回复