压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大家帮忙
yangyigui
yangyigui Lv.4
2016年01月09日 22:06:51
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑 压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒

本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑

压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒
wjs471574050
2016年01月10日 01:11:33
2楼
是不是回油弯做的有问题油回不来导致压缩机缺油烧掉的
回复
荣昌制冷
2016年01月10日 08:01:09
3楼
那冷凝器在哪?是与压缩机在一起吗?
压缩机区损坏的原因较多,缺油,过载,系统过脏等,请提供系统的高低压压力,压缩机的运行电流等。
回复
游荡四方
2016年01月10日 08:30:54
4楼
压缩机底壳应加装电加热器,
防止因温差,制冷剂液体迁移至底壳,
引起液压缩或大量的冷冻油排入高压侧,出现缺油现象。

冷凝器应加装压力控制器,以减少制冷剂填充量,
防止回气过热度过低,引起液压缩。
防止低压过低,冷冻油无法返回压机。

禁止压缩机处于真空状态运转,防止压机内部线路短路,烧毁压机,

回气管不应过细或过粗,要有一定的流速,
以保证冷冻油回至压机底壳

具体情况还需提供详细的运行参数和配置参数

天冷启动压缩机会带走冷冻油吗
http://bbs.co188.com/thread-9206471-1-1.html




回复
荣昌制冷
2016年01月10日 16:49:38
5楼
加不加装电加热器厂家早就考虑好的,冷凝压力控制器(高压压力控制器)哪个机器都会有,制冷剂该充多少就多少,这是有规定的,不可能因为装了压力控制器就能“减少制冷剂填充量”,“回气管不应过细或过粗”,怎么不说输送的电线不能太细太粗?尽说些没用的无关不沾边的废话。
回复
斗战圣佛
2016年01月11日 13:04:51
6楼
给个工艺管路图片瞧瞧呗!
回复
喜羊羊
2016年01月11日 13:07:59
7楼
这个压缩机老是坏是怎么个坏法?是烧电机还是活塞连杆损坏?
回复
summer123xia
2016年01月11日 13:54:38
8楼
排查一下气液分离器。 看看回油孔上的过滤网有没有堵死!!!!! 重点
回复
jijiexj
2016年01月12日 14:46:53
9楼
summer123xia 发表于 2016-1-11 13:54 排查一下气液分离器。 看看回油孔上的过滤网有没有堵死!!!!! 重点关注中 。。。。。。。。。。。
回复
wqj13419801972
2016年01月12日 20:24:08
10楼
注意是不是压缩机回油不好引起压缩机卡缸
回复
guizhouboy
2016年01月13日 09:56:58
11楼
来学习的,楼主没把相关问题和参数说明白,丢个题目在这儿让大家尽情发挥?
回复

相关推荐

APP内打开