压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大家帮忙
yangyigui
yangyigui Lv.4
2016年01月09日 22:06:51
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑 压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒

本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑

压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒
免费打赏
深圳集雅
2016年01月17日 21:27:35
23楼
典型的错配,两器参数没有,给配压缩机5p,配2p?不挂才怪。
回复
wscxl88
2016年01月17日 23:01:56
24楼
深圳集雅 发表于 2016-1-17 21:27 典型的错配,两器参数没有,给配压缩机5p,配2p?不挂才怪。错配让人头都大,两器如果没型号,让人撕掉了,叫他怎报上来,或许这机就是2p机,让前人换成5p也不一定,能从外观看出两器吗,还是要从装压机之后从压力与过冷、过热度,回气温度、排气温度数据之后去判过大或过小。唉头大头大
回复
wscxl88
2016年01月17日 23:13:31
25楼
我见过的冷水恒温,一条毛细管,要恒温时傍通阀打开,在傍通阀后装一小段约10cm长,外径3~4mm的铜管,这机毛细管对半了,不知这样恒温情况怎样
回复
游荡四方
2016年01月18日 07:26:08
26楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-1-18 08:14 编辑

配置是否出现极大的误差,需要如下参数来判断,
1:冷凝器周边环境气温,
2:冷凝器和蒸发器上换热量数据的标牌
3:过滤器温度,高低压力,
4:想要的库内温度。
5:供液管与回气管管径
6: 压机底壳有无电加热,
7: 高压侧有无冷凝风机压力控制器
回复
qq_1453084757277
2016年01月18日 15:17:36
27楼
制冷系统 在运行时 就应该把各个状态 看好。没问题才能让 系统长时间运行啊。

1、压缩机回油是否正常?----------------估计这个是主要问题!

2、压缩机 排气温度 是否过高?

3、压缩机回气管是否结霜过多?
回复
qq_1453084757277
2016年01月18日 15:19:43
28楼
压缩机在 楼顶,蒸发器在压缩机的下面 这个一般会有 回油问题。
蒸发器出口 回油弯、 压缩机排气出口的油分 都是关键考虑因素。
回复

相关推荐

APP内打开